Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, выбрать оптимальный вариант приточной вентиляции для 3х комнатной квартиры.

Очень хочется поставить приточную вентиляцию как минимум в спальную и детскую (комнаты справа).

Площадь 103 м, 2 взрослых и 2 маленьких детей, дом кирпичный (стены толстые), окна выходят во двор, но хотелось бы иметь свежий воздух и зимой (в первую очередь в спальных комнатах).

Варианты, как я понял со слов представителей фирмы:
(1) ПУ на балконе (Бризарт 550) + VAV в кладовой = приточка в 3х жилых комнатах
(2) ПУ на балконе (уже без VAV) = приточка в 2х комнатах (на схеме справа), при этом якобы можно сразу поставить диффузор в стену в спальной (справа сверху) и в стену в детской (справа внизу - для этого нужно завести канал через балкон в нижнюю правую комнату - правая стена).
(3) или вообще поставить 2 бризера и/или Лосней? Или они все-таки уступают. Еще в спальной (вверху справа) будет мешать балкон..

Нравится вариант (2), так как не хотелось бы опускать потолок и создавать искусственные балки - особенно в спальной над головой - так понимаю, что в варианте (1) выше потолок бы опустился на высоту 200мм трубы и балка бы проходила в кладовую надо изголовьем кровати).

С другой стороны, со слов работника фирмы, установка, монтаж и тд для 2х комнат не сильно отличается от по стоимости от варианта (1), и есть соблазн получить приточку и в зале, но при этом хотелось бы свести к минимуму опускание потолков и балки.

Еще вопрос - нужна ли приточка на кухне (интересны отзывы как экспертов, так и тех, кто ставил)?

Буду признателен за ваши мысли, предложения по проектировке и полезные советы новичку

Спасибо!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Betrieb написал:
(1) ПУ на балконе (Бризарт 550) + VAV в кладовой = приточка в 3х жилых комнатах

Если деньги лишние то можно и VAV приделать.
Так же как и применить Бризарт 550, т.к. производительность завышена. Следовательно и электрическая мощность, автоматически, расходы на эксплуатацию. Хотя и не худший вариант. И возможности приличные.

Betrieb написал:
... (2) ПУ на балконе (уже без VAV) = приточка в 2х комнатах (на схеме справа), при этом якобы можно сразу поставить диффузор в стену в спальной (справа сверху) и в стену в детской ....

А здесь, если ставить "диффузоры на стену ..." то Бризарт не лучший вариант. Из-за такой производительности, грубо, турели из корпуса вылетать будут.
Да и диффузор в стене - это неправильно. Если летом ничего страшного, то зимой по полу буде настилаться прохладный воздух. А это уже дискомфорт.

Но вариант вполне реальный и рабочий. В качестве ПУ можно использовать что-то типа Саттелита. Но у нее производительность немного занижена от той что необходимо. И нужно на стену ставить диффузоры бОльшего сечения чем необходимо.

Betrieb написал:
(3) или вообще поставить 2 бризера и/или Лосней? Или они все-таки уступают. Еще в спальной (вверху справа) будет мешать балкон..

Не худший вариант.
А с таким расположением балкона некоторые установщики вполне справляются. Здесь, на форуме, фотки выкладывались ...

Betrieb написал:
С другой стороны, со слов работника фирмы, установка, монтаж и тд для 2х комнат не сильно отличается от по стоимости от варианта (1), и есть соблазн получить приточку и в зале, но при этом хотелось бы свести к минимуму опускание потолков и балки.

И это самое правильное. Если что-то делать то не надо останавливаться на части ...
Что касается минимального опуска. Его можно сделать столько сколько Вы захотите. Но только будет ли это работать. ??? Сомневаюсь. Что расчет покажет то надо и делать, т.к. все все равно что-то придется доводить после пуска установки...

Betrieb написал:
нужна ли приточка на кухне

Нет. Серез кухню воздух должен только удаляться из квартиры. И не более того.

Это мое мнение и его не навязываю

Betrieb,
Вы не с того начали,сначала решите,нужна ли хорошая очистка воздуха,если нужна-от чего.Потом проверьте свою родную вентиляцию,если она не работает-никакая приточка работать не будет-вообще,придется ставить рекуператор.Если на входе приточки и,или рекуператора ставить мощный фильтр-он гасит производительность и очень сильно,в данном случае как раз поможет избыточная мощность.