Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401
#31700

2AlS,

Автомат на 20А можете себе в одно место поставить.
Это как раз к тому, что не стоит пенять на ПУЭ, если его читать не умеешь!!! А уж несвязухи в нем искать тем более вам не к чести.

И еще - квотируейте только то, на что отвечаете, чтобы только смысловая связка не потерялась - всю мессагу квотить не надо. Этим вы создаете кучу проблем не только себе.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

2Peter1234 Защитный провод нельзя рвать автоматикой, а крепить винтом разорванные концы в розетках - вполне допускается. А то, что его при замене розетки разорвут - дык никто в здравом уме не будет менять розетку не обесточив линию или уж по крайней мере - не отключив всех потребителей на этой линии.

2Samyil:

AlS написал :
Подключаться шлейфом от розеток на кухне ничего хорошего в этом нет.
Нужно ставить распредкоробки.

Кстати, да. Защитный провод нельзя коммутировать в розетке, если провод при этом разрывается. А рано или поздно его обязательно разорвут, например, при замене розетки. Нужно ставить коробки.

Samyil написал :
Уважаемые эксперты, обращаюсь к вам оценить мою работу.
Провёл 3 кабеля NYM 3х1.5; 3х1.5; 3х2.5 (все медные), к 3-и розеткам (к двум тройным и одной одинарной).
3х1.5 подвёл к одинарной розетке к холодильнику (проблем нет);
3х1.5 подвёл к тройной розетке для одного гнезда к стиральной машине (проблем нет);
Вот начались сомнения с третьим кабелем:
3х2.5 кабелем планирую проложить соединение к тройной розетке там где гнездо для стиралки уже занято, т.е. останется два гнезда, из которых второе-для электродуховки мощностью 2.55кВт, от него гирляндой к третьему гнезду- для электроподжига газовой панели, далее гирляндой к третьей тройной розетке к кот. планирую подключить (эл.мясорубку-мах. 1.3кВт; электро вытяжку; кухонный комбайн-0.3кВт).
Какой провод выбрать для этой гирлянды, 2.5мм-трудно соединять!
Что посоветуете?
Кстати приобрёл дополнительно 3 автомата Legrand 15А; 20А; 10А.
Спасибо

Подключаться шлейфом от розеток на кухне ничего хорошего в этом нет.
Нужно ставить распредкоробки. 1,5 мм.кв на холодильник это нормально, тут можно было поставить р.к. и от неё взять на эл. розжиг плиты. Можно поставить авт. 10 А, хотя будет сильно завышено. К стиральной машине лучше вести отдельную линию 2,5 мм.кв и ставить автомат в зависимости от мощности 10 или 16 А. Причём розетка должна быть не менее 16 А. Если вы уже провели 1,5 кв. то ставьте автомат на 10 или край 13 А . На третью розетку обязательно 2,5 кв. и лучше вместо одной тройной поставить р.к. и три одиноместных или одну одноместную и одну двухместную и автомат на 20 А.

2Samyil,

С вытяжкой, мясорубкой, комбайном и духовкой уже получается около 19 А. А медь 3х1,5 держит по таблицам 15 А и то при самых хороших условиях. Так что 2,5 квадрата - это минимум. Соединяется он прекрасно. На линию в 1,5 квадрата автомат больше 15 А ставить нельзя. На линию, где 2,5 квадрата - завист от номинала розеток. Если они все по 20 А, то можно поставить 20 А, но это опять будет предел для этого кабеля. Если розетки на 16 А, то и автомат должен быть на 16 А.

Вот информация по допутимым сечениям:

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Автомат на 20А можно ставить на линию, где розетки минимум на 20А, не думаю, что у вас такие. Так что ставьте автомат на 16А.
Провод 2.5 трудно соединять - сказки, вы же его не клеем, в конце концов, соединяете.

Уважаемые эксперты, обращаюсь к вам оценить мою работу.
Провёл 3 кабеля NYM 3х1.5; 3х1.5; 3х2.5 (все медные), к 3-и розеткам (к двум тройным и одной одинарной).
3х1.5 подвёл к одинарной розетке к холодильнику (проблем нет);
3х1.5 подвёл к тройной розетке для одного гнезда к стиральной машине (проблем нет);
Вот начались сомнения с третьим кабелем:
3х2.5 кабелем планирую проложить соединение к тройной розетке там где гнездо для стиралки уже занято, т.е. останется два гнезда, из которых второе-для электродуховки мощностью 2.55кВт, от него гирляндой к третьему гнезду- для электроподжига газовой панели, далее гирляндой к третьей тройной розетке к кот. планирую подключить (эл.мясорубку-мах. 1.3кВт; электро вытяжку; кухонный комбайн-0.3кВт).
Какой провод выбрать для этой гирлянды, 2.5мм-трудно соединять!
Что посоветуете?
Кстати приобрёл дополнительно 3 автомата Legrand 15А; 20А; 10А.
Спасибо