Всем приятного времени суток. Нарисовал примерную схему дома. Из того что есть: 2 этажа; газовый котёл - настенный,одноконтурный, на 24 кВт с бойлером косвенного нагрева, что-то наподобие BUDERUS U072, циркуляционный насос GRUNDFOS 40. Помогите с выбором правильной схемы подключения радиаторов чтобы грелись все и полностью. Радиаторы на схеме тоже обозначены. Из того что начитался и насмотрелся кажется верным такой вариант подсоединения как изображён. Способ подсоединения - двухтрубный. Разбиты радиаторы на 2 контура.
1 контур: 1 этаж (КОТЕЛЬНАЯ, ЗАЛ) + 2 этаж (КОМНАТА 3).
2 контур: 1 этаж (ВАННА, КОРИДОР, КОМНАТА 1, КОМНАТА 2) + 2 этаж (КОМНАТА 4).
Труба полипропиленовая, подача/обратка D25, подвод к радиаторам от магистралей D20. На 2 этаж D25 от магистралей к радиаторам (без перехода на D20). Обвязка радиаторов как на прикреплённой схеме.
Сразу вопросы:
1) Можно ли на 2 этаж для 1 радиатора поднять трубы с первого этажа, поставив тройник? (Там получается что окно мансардного этажа почти посередине 2-ух окон первого);
2) Можно ли прокладке магистралей из полипропиленовых труб обходить дверные проёмы сверху-вниз? Не потеряется ли давление, может ли это повлиять на последние радиаторы в контурах? (Т.е. 2 трубы идут вдоль пола внизу, потом обходят дверной проём по контуру, опять к полу и пошли дальше).
3) Если на давление не сказывается поднятие труб вверх-вниз, будет ли лучше если соединить 2 контура в один общий по схеме Тихельмана? (не очень хочется прокладывать трубы в коридоре перед входной дверью).
4) Диаметр труб, оставить по всей схеме D25 магистраль-радиаторы D20 или между 2 последними радиаторами в контурах заузить магистраль D20-радиаторы D20? Подвод магистралей на 2 этаж D25 или D20?

Ну и теперь наверно самый главный вопрос жизнеспособна ли схема которую я нарисовал? Может есть что-то оптимальнее? Хочется подобрать схему и соединить так, чтобы все радиаторы полностью грели.
Спасибо заранее за помощь и комментарии.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

DD134 написал:
Можно ли на 2 этаж для 1 радиатора поднять трубы с первого этажа, поставив тройник? (

можно

DD134 написал:
Можно ли прокладке магистралей из полипропиленовых труб обходить дверные проёмы

можно, и поставить на двух трубах сверху в районе дверного проема автоматические воздухоотводчики для сброса воздуха из системы

DD134 написал:
будет ли лучше если соединить 2 контура в один общий

да, в месте их соединения поставить тройник 25-25-32, 32-я от соединения контуров до котла с завязкой одного радиатора

DD134 написал:
Диаметр труб

на крайние радиаторы в контурах 20-ка. На второй этаж сделайте 25-кой. На все остальные приборы с трассы 20 диаметр.

DD134 написал:
жизнеспособна ли схема которую я нарисовал?

работоспособна вполне

DD134 написал:
Хочется подобрать схему и соединить так, чтобы все радиаторы полностью грели

При вашей схеме для одинакового прогрева всех приборов придётся балансировать систему с помощью запорных клапанов, первые радиаторы от котла придавливаете, к последним приоткрываете.

DD134 написал:
Нарисовал примерную схему дома.

Что мешало уложить всё отопление в пол?

cineman написал:

DD134 написал:
Нарисовал примерную схему дома.

Что мешало уложить всё отопление в пол?

cineman, С большим бы удовольствием убрал всё в пол, но пол сейчас подымать-очень много работы. Когда покупался дом, отопление было проложено снаружи. Сейчас идёт подключение к газу и было принято решение с подключение газа перестроить систему отопления.

молоток, спасибо за отклик. Можно уточнить некоторые вопросы

молоток написал:
можно, и поставить на двух трубах сверху в районе дверного проема автоматические воздухоотводчики для сброса воздуха из системы

Я правильно понимаю, что если в контуре будет 2 или 3 обхода коробки дверей, то хватит по 1 воздухоотводчику на магистралях или везде где трубы поднимаются вверх нужно их ставить? Ставить в каждом контуре воздухоотводчики?

молоток написал:
да, в месте их соединения поставить тройник 25-25-32, 32-я от соединения контуров до котла с завязкой одного радиатора

вы говорите про тройники которые в котельной? если контура не соединять, а так и оставить 2 контура, я планировал через тройник сделать ответвление с D32 (32-25-25). Один D25 на 1 контур, другой D25 на 2 контур.

молоток написал:
На второй этаж сделайте 25-кой.

Прям сразу к радиатору D25? Можно перед подключением поставить муфту переходную D25-D20 и к ней подключаться?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

DD134, сделайте всего один подъем (через два дверных проема) из котельной труба поднимается, проходит вверху через ванну и спускается на коридор+кухня. И достаточно будет поставить на каждой верхней трубе (подача обратка) по воздухоотводчику.

DD134 написал:
вы говорите про тройники которые в котельной?

То место в левом углу, где два контура разделяются с одной 32-й трубы от котла.

DD134 написал:
через тройник сделать ответвление с D32 (32-25-25) Один D25 на 1 контур, другой D25 на 2 контур.

Именно

DD134 написал:
Прям сразу к радиатору D25?

прямо, не нужны переходы.

DD134 написал:
1) Можно ли на 2 этаж для 1 радиатора поднять трубы с первого этажа, поставив тройник? (Там получается что окно мансардного этажа почти посередине 2-ух окон первого);

Можно.

DD134 написал:
2) Можно ли прокладке магистралей из полипропиленовых труб обходить дверные проёмы сверху-вниз? Не потеряется ли давление, может ли это повлиять на последние радиаторы в контурах? (Т.е. 2 трубы идут вдоль пола внизу, потом обходят дверной проём по контуру, опять к полу и пошли дальше).

Можно. Давление статическое на котле должно быть не меньше 1 Бар. Для циркуляции же давление не имеет значение, а имеет значение перепад давлений. А высота на перепад давлений не влияет.

DD134 написал:
3) Если на давление не сказывается поднятие труб вверх-вниз, будет ли лучше если соединить 2 контура в один общий по схеме Тихельмана? (не очень хочется прокладывать трубы в коридоре перед входной дверью).

На перепад давлений высота не влияет. Тихельмана очень не рекомендуют многие проектировщики делать. В том числе сам не рекомендую.

DD134 написал:
4) Диаметр труб, оставить по всей схеме D25 магистраль-радиаторы D20 или между 2 последними радиаторами в контурах заузить магистраль D20-радиаторы D20? Подвод магистралей на 2 этаж D25 или D20?

Не понимаю Ваших нестандартных обозначений диаметров. То ли наружный диаметр, то ли внутренний. Непонятно какой материал труб.

Поэтому скажу для внутренних диаметров (ДУ). Наружные считайте сами исходя из толщины стенок труб. Обвязка котла и до стояков - ду20 (лучше ду25). Стояк между этажами - ду20 (лучше ду25). От стояка до первых/вторых ОП в ветках - ду 20. Далее по веткам - ду16. До последних ОП в ветках - ду13.

П.С. Самое главное что упустили. Термоклапаны должны быть с преднастройками. И на фото у Вас не угловой термоклапан, а осевой.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DD134 написал:
или везде где трубы поднимаются вверх нужно их ставить?

Ставить везде, где трубы резко опускаются вниз. Где поднимаются - не нужно. На спусках, при скорости ТН более 0,6 м/с - воздухоотводчики не нужны. Если скорость не знаете, так как гидравлический расчет пожадничали сделать, то ставьте спускники везде.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Не понимаю Ваших нестандартных обозначений диаметров. То ли наружный диаметр, то ли внутренний. Непонятно какой материал труб.

Трубы полипропиленовые. Диаметр труб которые я указывал это наружный, такое обозначение у полипропиленовых труб, 16, 20, 25, 32...
Внутренний диаметр у: D20 - 14,4; D25 - 18; D32 - 23,2. Ну это у Valtec, их и планирую использовать.

Inch1964 написал:
П.С. Самое главное что упустили. Термоклапаны должны быть с преднастройками. И на фото у Вас не угловой термоклапан, а осевой.

Вы имеете ввиду поставить вот такой клапан?

Inch1964 написал:
Ставить везде, где трубы резко опускаются вниз. Где поднимаются - не нужно. На спусках, при скорости ТН более 0,6 м/с - воздухоотводчики не нужны. Если скорость не знаете, так как гидравлический расчет пожадничали сделать, то ставьте спускники везде.

Спасибо, учту.

DD134 написал:
Диаметр труб которые я указывал это наружный, такое обозначение у полипропиленовых труб, 16, 20, 25, 32...
Внутренний диаметр у: D20 - 14,4; D25 - 18; D32 - 23,2.

Для ППр труб указывается наружный диаметр и толщина стенки. Пример, должно быть указание dn40х6,7 (т.е. легко вычислить внутр.диаметр - 26,6 мм).
Внутренний диаметр у разных ППр труб - тоже разный. Зависит от соотношения толщины стенки к диаметру, которое на трубе маркируется как SDR. Например, для отопления нужно использовать толщину стенки не менее SDR6, а еще лучше SDR5. А не SDR7.4

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.