Aтос написал:
Вы бы почитали что-ли как работают редукторы.
Есть какие-то сомнения, что редукторы регулируют давление уменьшая условный проход на подаче вплоть до полного перекрытия в статике?
Предлагаю не только почитать, но и перебрать пару-тройку погибших редукторов для hand-on approach.
Заужение уменьшает расход (литр в секунду)
Если при отборе воды из трубопровода падает давление значит расход недостаточный.
Любое заужение влияет на давление при разборе. По этому принципу работают все редукторы давления. Но у вас заужение компенсирует насос.
Вы бы почитали что-ли как работают редукторы.
Есть некоторое подозрение, что сохранив диаметр входной магистрали в разводке и стояке вам бы не потребовался насос. Поскольку входное давление в 3 бар вполне достаточно для подачи в дом 2-3 этажа.
Правильное замечание.
Повышающий насос нужен для того чтобы вода преодолевала земное тяготения и трения в трубопроводе.
Расход воды повышающий насос не увеличивает,
для этого есть циркуляционные насосы.
Mastahh написал:
Как мне объяснили заужение перед и после водомера не на что невлияет.
Любое заужение влияет на давление при разборе. По этому принципу работают все редукторы давления. Но у вас заужение компенсирует насос. Есть некоторое подозрение, что сохранив диаметр входной магистрали в разводке и стояке вам бы не потребовался насос. Поскольку входное давление в 3 бар вполне достаточно для подачи в дом 2-3 этажа.
Mastahh написал:
Поставили повышающий давление насос, но это не особо помогает.
Закономерно. Если по какой-то причине занижено сечение подающей трубы, можно хоть 10 насосов поставить - толку не будет... Им про нечего будет качать Напрягайте местных комунальщиков, пусть проверяют состояние подводящих к дому труб.
Поставили повышающий давление насос, но это не особо помогает.
Если на улицу из нескольких домов подача воды составляет 5 литров в секунду
то эти 5 литров могут достаться одному, или всем одновременно, или никому если краны закрыты.
Но больше 5 литров по любому не получится.
Вам нужно увеличивать расход воды на подаче, а не давление у абонента.
AKI, Я когда уходил они его чистили, он из какого-то материала, так как после постройки дома его не меняли, они думали поставить новый, а то этот очень грязный, а щётки которые в колбе чистят его снаружи а вся грязь внутри.
Ну главное что уже понятно в чём проблемма Спасибо всем за помощь
P.S. Фильтр установлен очень неудобно в плане замены - американок нет. Поскольку и новый может засориться, имеет смысл это предусмотреть при переделке/замене.
Сегодня приехала обслуживающая фирма, включил 3 крана дома и давление после фильтра упало меньше 1.0 бар, насос не включился. Замерили до фильтра 4.0 бар Будут его скорее всего менять.
С трасы приходит 2.7бар
cineman написал:
Московский офис ДАБ явно в руках универсальных продаванов.
Топикстартер вроде из Эстонии, возможно у них поддержка чуть более адекватная. Но и по самому насосу есть вполне годный мануал, при желании можно разобраться.
Mazayac написал:
ханивеловские фильтры со встроенным "щёточным" механизмом, на которые вроде можно электропривод ещё надеть и устроить самоочистку по таймеру.
Это какие модели? У хоников есть модели (HS10) к которым цепляется эл. привод (с таймером) для слива с прямой промывкой. И в фильтрах вращается (при промывке) кольцо с форсунками. Но щеток вроде не видел...
В первую очередь смотреть. Я с ДАБом не дружу, советовать не смогу. Был на семинаре по этому насосу. За первые полтора часа семинара семинарист рассказал всё, что не нужно знать. Только что меню заводской столовой не выложил. Все вопросы по делу он игнорировал. На том я и ушёл. Московский офис ДАБ явно в руках универсальных продаванов.
cineman написал:
Похоже, это крутилка, что движет щётку для очистки сетки.
Ничего себе, а что за фильтр такой? Никогда о таком даже не слышал...
cineman написал:
Под ручкой крана виден обратный клапан. Возможно, это попытка сделать автоматический бай-пасс.
Кстати, да, очень похоже на ОК - верно заметили! Я делал точно такую же схему, но сейчас отказался от ОК. Ибо если насосы живы, то смысла в нем нет, а если отказали – то лишнее сопротивление, проще кран открыть.
В случае если ОК в порядке (а судя по тому, что все довольно новое), фильтр чистый, то надо смотреть на заужение у водомера и (возможно) настройки насоса.