Уважаемые мастера, подскажите, можно ли организовать слив инсталляции горизонтально, вот так:

Очевидно, что делается это по причине задранности стояка. Перебрать стояк возможности нет.

Длина и какой уклон?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Регистрация: 13.12.2018 Челябинск Сообщений: 16

АПОСТОЛ написал:
Длина и какой уклон?

АПОСТОЛ, имеете ввиду сам горизонтальный отвод на инсталляцию?

Длина: стандартное колено 45 + колено от инсталляции. Около 27см.

Уклон: отвод идёт параллельно основному лежаку, т.е. 0,02.

Меня интересует допустимы ли горизонтальные (условно, с стандартным уклоном для соответствующих труб) отводы? В основном, на сколько я тут вижу, стараются делать отводы под 45.

Matviu, на фото только тройник (торчащий вверх) неправильный - нужен 45 градусов. Остальное без проблем будет работать.

Mazayac написал:
на фото только тройник (торчащий вверх) неправильный - нужен 45 градусов

Абсолютно безвредный в этой ситуации. Не вижу смысла назвать его неправильным.

Баш майсторът

У меня вопрос ближе к заголовку темы, насколько критично прямое присоединение инсталляции к стояку тройником на 87,5 градусов? к тройнику будет присоединён отвод на 45 градусов, возвышающийся от горизонтали примерно на 15 градусов. Что даст возвышение от горизонтали тройника примерно на 3 см. Хватит ли этих трёх сантиметров и поворота на 45 градусов, чтобы предотвратить заброс сточной воды в унитаз? Этаж предпоследний. У воды из соседского унитаза есть для разгона только 2,5 метра