Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107
#6682775

Уважаемые Мастера !

Имеется сифон с выходным патрубком 40/50 с уплотнительным кольцом, бортиком и накидной гайкой.

Можно ли заменить этот патрубок на гладкую трубу этого же производителя с "клиновидной" прокладкой и гайкой (компрессионное соединение) как на картинке самая правая выходная часть ?

И там и там написано BSP.

Starnet122, цель какая? Если избавиться от ступеньки-перехода - отрежьте её ножовкой и соединяйте с 40-й канализацией на здоровье..

Заочно нельзя сказать, можно ли заменить один тип герметизации стыка на другой - зависит от внутренней кромки выпуска сифона.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

Starnet122, зачем того же производителя? Можно обычную 40-ю трубу нужной длины с тем же кольцом и гайкой, просто труба войдет немного плотнее.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

AlexEE написал:
Starnet122, зачем того же производителя? Можно обычную 40-ю трубу нужной длины с тем же кольцом и гайкой, просто труба войдет немного плотнее.

AlexEE, не понял, что за "обычная" труба с кольцом ?

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Mazayac написал:
Starnet122, цель какая? Если избавиться от ступеньки-перехода - отрежьте её ножовкой и соединяйте с 40-й канализацией на здоровье..

Заочно нельзя сказать, можно ли заменить один тип герметизации стыка на другой - зависит от внутренней кромки выпуска сифона.

Mazayac, если припоминаете, у меня борьба за каждый миллиметр высоты.
5 мм выиграл с помощью эксцентрического переходника 40/50.
Да, скорее всего отрежу 50-й раструб и поиграюсь с длиной.
С другой стороны, цельный патрубок от сифона хотелось бы сохранить про запас, потому и возник вопрос с альтернативной трубой 40 мм., тем более, что они у меня есть.

В слову, Остендорф стал выпускать обычную канализацию в белом цвете:

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

Starnet122 написал:
AlexEE, не понял, что за "обычная" труба с кольцом ?

Обычная серая труба, с резиновым уплотнительным кольцом, которое на первом чертеже надето на патрубок сифона, который вы хотите "сохранить про запас"

Starnet122, да что
Остендорф, леруа уже тоже начал белую продавать
equation
Пишут, что шумопоглощающая, но она обычная ппр труба, только белая

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

AlexEE написал:

Starnet122 написал:
AlexEE, не понял, что за "обычная" труба с кольцом ?

Обычная серая труба, с резиновым уплотнительным кольцом, которое на первом чертеже надето на патрубок сифона, который вы хотите "сохранить про запас"

AlexEE, не хотелось бы грубо выражаться, может я что-то не понял, но, по-моему, Вы какую-то херню сказали.

Starnet122, а зачем сохранять нетронутым штатный патрубок? Он своими диаметрами прямо говорит:"Надо 40? Отрежь меня!"
Захотите внезапно его в 50-ю каналью - купите бутылочный переход.
Проблему просто на ровном месте создаёте, чтобы долго и мучительно решать.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

Starnet122 написал:
Вы какую-то херню сказали

Реализация "херни":

Сифон тоже

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

AlexEE написал:

Starnet122 написал:
Вы какую-то херню сказали

Реализация "херни":

Сифон тоже

AlexEE, и как эту серую трубу приспособить к сифону для поддона что на первой картинке ?

Starnet122 написал:
и как эту серую трубу приспособить к сифону для поддона что на первой картинке ?

В том сифоне пихать выходную трубу прямо в патрубок 50 трубы, без дополнительных серых труб. Или отпиливать 50 и пихать в патрубок 40 трубы.
Если всё же хочется пихнуть туда трубу, то возможно понадобиться колечко из нижнего сифона, его вроде можно купить отдельно, если у вас в закромах такого нет.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

ser000 написал:

Starnet122 написал:
и как эту серую трубу приспособить к сифону для поддона что на первой картинке ?

В том сифоне пихать выходную трубу прямо в патрубок 50 трубы, без дополнительных серых труб. Или отпиливать 50 и пихать в патрубок 40 трубы.

ser000, да это-то всё штатно и понятно.
Вопрос был именно о замене этого штатного колена на кусок прямой белой трубы.

Starnet122, Если входит клиновая и не течёт, то ставьте.
Если не входит, то берите отдельно такое (или такое же с заглушенным отводом, если без отвода не нашли):

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

ser000, Mazayac,
Трап на руках.
Провёл тестирование (без воды).
Трубка McAlpine 40 мм с "зажимной" прокладкой (не знаю как она называется, но это НЕ клиновая, а второго типа, кто знает - поймёт) подходит отлично !
Хватает намертво. Клиновая прокладка не лезет.

Также отлично подходит и вставка в сифон. Нашёл её у себя в закромах.
Но она у меня коротенькая, и соединение на зажиме ощущается надёжнее, поэтому буду использовать его.

А вот качество отливки трапа меня огорчило: внутри огромный "заусенец" - прекрасная ловушка для волос.
Естественно, я его срежу, а вот те, кто делает не для себя, могут этот момент проигнорировать ...

Также весьма огорчил ещё один момент инженеров McAlpine, но об этом позже.

Starnet122 написал:
Трубка McAlpine 40 мм с "зажимной" прокладкой ... подходит отлично ! Хватает намертво.

Этот вариант я забыл упомянуть, у McAlpine на их трубных сифонах есть такие стыки (гладкая труба, накидная гайка и кольцо квадратного сечения, плюс пластиковая шайба ещё бывает добавляется, чтобы прокладку не свозило). Но имейте в виду, что они очень критичны к сильной затяжке и отсутствию перекосов - чуть что начинают течь.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

Mazayac написал:
накидная гайка и кольцо квадратного сечения

Про эти кольцо и гайку я и писал в первом своем посте, по Starnet122 посчитал их "херней" .

AlexEE, просто не понял человек, бывает.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

AlexEE написал:

Mazayac написал:
накидная гайка и кольцо квадратного сечения

Про эти кольцо и гайку я и писал в первом своем посте, по Starnet122 посчитал их "херней" .

AlexEE, а-а-а, извиняюсь, я так и полагал, что неправильно понял !
Я думал, что Вы говорите о пластиковом кольце ободке, что видно на первой картинке в посте.

Mazayac, ser000, AlexEE, а теперь упомяну о некорректном чертеже McAlpine.
См. опять же первую картинку в посте.
По ней можно предположить, что центр выходного 40 мм патрубка находится ровно посередине высоты сифона, то есть на расстоянии 35 мм от низа сифона.
В реальности же там 30 мм. от низа сифона !

То есть опять 5 мм. не в мою пользу.

Для того чтобы компенсировать эти 5 мм., придётся канализационную трубу опустить ещё на 5 мм.
При это уклон получится 2 см. на 1 метр.
Скажите, это ДОПУСТИМО ?

Starnet122, безрасчётный уклон пластиковой канализации = 1/D, что для 40 трубы составляет 2,5 см на метр, для 50 трубы - 2 см на метр. Я бы спокойно делал и для 40-й ровно два сантиметра.

Картинка ещё более кривая, я бы по ней оценил расстояние от низа до центра выпуска в 40мм, но никак не в 30мм.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Mazayac написал:
Starnet122, безрасчётный уклон пластиковой канализации = 1/D, что для 40 трубы составляет 2,5 см на метр, для 50 трубы - 2 см на метр. Я бы спокойно делал и для 40-й ровно два сантиметра.

Картинка ещё более кривая, я бы по ней оценил расстояние от низа до центра выпуска в 40мм, но никак не в 30мм.

Mazayac, причём непонятно, что им мешало сделать выше ?
Ведь на высоту гидрозатвора это никак не влияет.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

Starnet122 написал:
Я думал, что Вы говорите о пластиковом кольце ободке, что видно на первой картинке в посте.

Этого кольца я не заметил . Теперь понятно, почему друг друга не поняли. На моем сифоне такое же выпускное колено, но без кольцевого упора.