Здравствуйте. Прошу помочь со схемой подключения водоснабжения на дом и баню.
Имеем:
Водоснабжение дома из колодца, с автоматикой в доме, все работает отлично.
Построили баню, протянули трубу и через тройник врезались в существующий водопровод.
Водоснабжение бани не работает, вода не доходит, в доме все ок.
Можете подсказать причины? Что сделано неправильно? Не мешают ли обратные клапана?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

robert.sh53 написал:
Можете подсказать причины?

Причина в отсутствии понимания связи между тем, что вы делаете и тем, что будет.

Ваша "автоматика" сработает когда? Наверное, в тот момент, когда упадет давление около реле давления (или протока). А оно после обратного клапана (который рядом с автоматикой). Накачало туда воды, реле насос и отключило. И все. Пауза. Реле на ваши тройники, отводы и баню до обратного клапана - фиолетово, оно насос не включит. У него после клапана давление не упадет, что бы до клапана не происходило. А кроме как от насоса воду в баню никто не подаст.

Если быть уверенным, что обратный клапан в насосе исправный и надежный, а «автоматика» — это реле давления, то можно обратный клапан, что у автоматики убрать. И все должно заработать.

AKI написал:
И все должно заработать

Но приготовьтесь, что после того, как уберёте клапан, каждое отключение насоса будет отдаваться гидроударом в бане. Ставьте в бане второй расширительный бак, второй обратный клапан и вторую автоматику.

AKI написал:

robert.sh53 написал:
Можете подсказать причины?

Причина в отсутствии понимания связи между тем, что вы делаете и тем, что будет.

Ваша "автоматика" сработает когда? Наверное, в тот момент, когда упадет давление около реле давления (или протока). А оно после обратного клапана (который рядом с автоматикой). Накачало туда воды, реле насос и отключило. И все. Пауза. Реле на ваши тройники, отводы и баню до обратного клапана - фиолетово, оно насос не включит. У него после клапана давление не упадет, что бы до клапана не происходило. А кроме как от насоса воду в баню никто не подаст.

Если быть уверенным, что обратный клапан в насосе исправный и надежный, а «автоматика» — это реле давления, то можно обратный клапан, что у автоматики убрать. И все должно заработать.

AKI, спасибо.
Монтировал водопровод и автоматику мастер. Он же и сказал что просто установи тройник на трубопроводе. Но сам видно забыл что возле автоматики (зачем?) установил второй обратный клапан, первый стоит на выходе из насоса.

cineman написал:

AKI написал:
И все должно заработать

Но приготовьтесь, что после того, как уберёте клапан, каждое отключение насоса будет отдаваться гидроударом в бане. Ставьте в бане второй расширительный бак, второй обратный клапан и вторую автоматику.

cineman, это был второй обратный клапан. Первый стоит на выходе из насоса.
О каких гидроударах может речь? И для чего автоматика ещё одна? Вы же не ставите на втором этаже частного дома ещё один ГА и автоматику?)))

robert.sh53 написал:
О каких гидроударах может речь? И для чего автоматика ещё одна? Вы же не ставите на втором этаже частного дома ещё один ГА и автоматику?)))

Вы снимите тот, второй клапан, а после будите язвить про второй этаж.