Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.07.2016 Днепропетровск Сообщений: 6
#6690480

Добрый день!
Проблема запаха канализации из тумбы под кухонной мойкой появилась с 10.09.2019. Вонь распространялась за пределы тумбы при закрытых дверцах. Для устранения зловония был почищен и вымыт сифон, заменена гофра от сифона, заменен резиновый переход и замазано все густо герметиком, и между трубой и резиновой вставкой, и между вставкой и сливной гофрой. Запах немного уменьшился, за пределы тумбы не выходил, но через 2 дня снова стало вонять на всю кухню.
Вонь постоянная, круглосуточная. Чугунную трубу осмотрено со всех сторон с фонариком, протечек нет.В эту трубу подключен только 1 сифон. За стенкой справа находится стояк канализации в санузле, стояк так же чугунный, металлический, там вони нет.
Фото прилагаю

До этого 15 лет в чугунную трубу был вставлен такой же резиновый переход, и в него слив сифона, без всяких герметиков - вони небыло

Помогите, пожалуйста, решить вопрос по устранению зловония - у кого есть какие-нибудь мысли по этому вопросу?
Много интернета прочитано, и сантехник уже больше не имеет идей

semataa, гофру на целостность проверяли? В сифоне гидрозатвор имеется?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Регистрация: 05.07.2016 Днепропетровск Сообщений: 6

Гофра новая стоит с 12 сентября. Гидрозатвор в том наболдашнике белом, вода в нем есть, из отверстия мойки нет запаха.

Мистика какая-то. По фоткам все ок выглядит. Предполагаю все же еще внимательние осмотреть чугунные трубы - если трещина вверху то из нее может и не течь, но вонять.

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Регистрация: 05.07.2016 Днепропетровск Сообщений: 6

Труба сверху выглядит так. Как по мне, то трещин на ней нет . Верно?

Есть место, где отлетела краска на раструбе и трубе у перехода на гофру. Оно какое-то подозрительное.

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Фото это конечно здорово.
Вы предлагаете нам увидеть на ней то, что вы не увидели воочию.

Когда ...но летит сверху возникает поршневой эффект.
Канализационные газы в этот момент прорываются из щелей.
А вот когда ..но пролетело мимо, возникает обратный поршневой эффект,
и воздух частично затягивается обратно.
Таким образом вокруг щели запаха нет.
Я сам такое обнаружил случайно, щель оказалась там, где не думал и не пахло.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

Если ищете и не можете найти, то это значит что щёлочка в неожиданном месте. Тщательнейший осмотр всего и со всех сторон.
Очень может быть что у вас случай про который написал Aтос -

Aтос написал:
вокруг щели запаха нет

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 05.07.2016 Днепропетровск Сообщений: 6

У меня последний вариант решения вопроса - все разобрать, зачистить, вставить туда пластиковый отвод на 45 градусов, загерметизировать,
замешать ведро цемента и сделать на трубе саркофаг, а в этот отвод дальше подключать гофру от сифона.
Как думаете, поможет?

Но наверное не цементом герметизировать, а все же специальной замазкой. Может вот эта замазка окажется хорошим вариантом.

И если уж все равно решили разбирать трубопровод, то лучше и вовсе с нуля переделать всю эту трубу на нормальный пластик, от самого чугунного стояка до раковины. Пластик тем и хорош, что даже при среднем уровне мастера, там сложно сделать не герметично. Чугунные же лежаки постоянно грешат стойкими засорами и прорывом неприятных газов.

semataa, новые гофры порой разваливаются в руках. Новая не означает , целая.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

semataa, менять на пластик всё от стояка. Стыковать в зачищенный раструб резиновой манжетой. Никакого бетона и прочих саркофагов.

Регистрация: 05.07.2016 Днепропетровск Сообщений: 6

Похоже это была обросшая жировыми отложениями труба, пока что помогли решить вопрос 2 стирки.

Всем большое спасибо за идеи и советы!