в общем получил проект электроснабжения жилого дома. однофазазное электроснабжение 220 в.
схема ввода взята вот отсюда
5.407-155.94
"Вводы линий электропередачи до 1кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности"
ввод воздушный сип 2а
как я понял перед водом в дом к нулю присоединяется заземляющий проводник раз
далее в щитке ставится заземляющая шина к которой присоединяются все заземляющие проводники от потребителей и тоже отдельно заземляется два.
и третье система уравнивания потенциалов все металлические детали дома (трубопровод, арматура крыша) также тоже выводятся отдельно на заземляющую шину и заземляются снова.
вопрос правильно ли это понял и зачем нужно столько заземлений??
oops!!! написал :
перед водом в дом к нулю присоединяется заземляющий проводник раз
На опоре? Повторные заземления лишними не бывают.
в щитке ставится заземляющая шина к которой присоединяются все заземляющие проводники от потребителей и тоже отдельно заземляется
Шина PE во во вводном устройстве (ВУ или ВРУ).
К ней присоединяются проводники PE в составе групповых линий или линий к распределительным щиткам;
проводник PEN от ВЛ;
проводник PE к главной заземляющей шине (ГЗШ);
проводник N к вводному зажиму N автомата/пакетника/рубильника/неавтоматического выключателя.
система уравнивания потенциалов все металлические детали дома (трубопровод, арматура крыша) также тоже выводятся отдельно на заземляющую шину и заземляются снова
К ГЗШ подключаются все эти коммуникации, заземлители с нормированным сопротивлением и проводник к шине PE в ВУ.
oops!!! написал :
зачем нужно столько заземлений??
Если ВУ и ГЗШ расположены недалеко друг от друга и нет проблем с прокладкой проводников PE, тогда шину PE и ГЗШ объединяют, размещают в щитке ВУ и называют шиной PE.
Что-то с вводом напутано.
У СИП-2А обе жилы изолированы, анкер соответствующий, монтажная лента и заземление не нужны.
И в дом его заводить без крайней необходимости не стоит, лучше сразу на улице перейти на медь.
почему напутано? чем то нужно крепить СИП - для этого крюк с зажимом...
провод перед крюком распускается судя по схеме и крепится ноль (он же несущий) зажимом к крюку.
вот после крюка к нулю можно и медь присоединить (тоже 16 квадратов?) и заземлить ( или можно заземлить уже в щитке?)
а вообще пусть идет до узо люминий а на выходе поставить медь...
а если на улице переходить на медь ( а это нарушается целостность фазы) то появляется (для меня) возможность подключиться до счетчика)))) в принципе я за но как на это энергетики смотреть будут??))
дома еще нет.. летом сделаю деревянную бытовку и временно подключусь к ней пока стоится буду. щиток будет напротив ввода т.е. расстояние минимум.
шину РЕ можно вынести от места пломбировки к остальным автоматам и узо?
т.е. опломбировать тока счетчик и вводной автомат и узо, а заземлить ноль во втором общем отделении щитка и там же шину поставить? кстате та шина и будет главной заземляющей шиной ???
зачем на ввод ставить УЗО на 30 мА, ведь по предложенной схеме стоящее общее УЗО на 100 мА выполняет противопожарные функции как я понял
на схеме как я понял стоит диффавтомат (выключатель и УЗО) в одном флаконе, могу ли я разделить их , поставить сначала автомат, потом узо потом счетчик, и это дело опломбировать)))
и еще вопрос, насколько я понял проектировщик мне заложил в схеме продукцию дивногорского завода (щиток, выключатели) могу ли я заменить на аналоги других производителей?
oops!!! написал :
провод перед крюком распускается судя по схеме и крепится ноль (он же несущий) зажимом к крюку
Это ошибка проектировщика:
он механически перенёс крепёж СИП-1/2 на СИП-1А/2А.
У СИП-2А все жилы изолированные (и несущие при равном сечении жил), для крепления используются клиновые анкеры.
вот после крюка к нулю можно и медь присоединить (тоже 16 квадратов?)
Медь достаточно 10.
пусть идет до узо люминий
Вы не указали длину ввода (от изоляторов до зажима вводного автомата).
опломбировать тока счетчик и вводной автомат и узо
Только вводной автомат и счётчик. УЗО поставить после счётчика - зачем ему пломбировка? Если УЗО до счётчика - тогда после автомата и опломбировать. Но это лучше с куратором из ЦОП обговорить - при доступной шине PE опечатанное УЗО становится защитой от кражи энергии.
oops!!! написал :
заземлить ноль во втором общем отделении щитка и там же шину поставить? кстате та шина и будет главной заземляющей шиной ?
Да. Но если у Вас вводное устройство на чердаке, а трубы в подвале, то тянуть по медному проводу от каждой трубы может оказаться неудобно. Тогда ГЗШ в цоколе, шина PE в щитке вводного устройства, а между ними проводник.
зачем на ввод ставить УЗО на 30 мА, ведь по предложенной схеме стоящее общее УЗО на 100 мА выполняет противопожарные функции
Для экономии - УЗО на 30мА справится с этой функцией ещё лучше.
что значит УЗО типа S?
УЗО с задержкой по времени срабатывания:
при КЗ на землю оно даёт возможность раньше отработать нижестоящему УЗО или автомату.
Если вводное УЗО неселективное, тогда при КЗ на землю в любой группе отключится питание всего дома.
Если Вы не планируете подключать внешние линии большой длины или приёмники с большим током утечки, тогда особой нужды в селективном УЗО нет, достаточно 30мА на весь дом.
поставить сначала автомат, потом узо потом счетчик, и это дело опломбировать
УЗО можно и после счётчика поставить. Есть ли нужда пломбировать УЗО - выясняйте в ЦОП. Могут попросить - при неопломбированной шине PE.
oops!!! написал :
длина ввода примерно 15 метров будет от столба до автомата
Это суммарная длина отвода и ввода.
Ввод - от анкера на стене до зажимов автомата.
картинки крепления я нашел в инете
Первая картинка с клиновым анкером Ваша.
А этот крепёж для анкера не нужен - это на опору для нескольких отводов, Вам достаточно того крюка, что нарисован в проекте.
Четвёртая картинка тоже мимо, у Вас две изолированных жилы, они обе зажимаются в анкере (одним клином - второй нужен для четырёх жил) и после заводятся в помещение, а лучше сделать переход на медь - так спокойнее.
Допустим, ВВГнг 2*10.
И пара зажимов вроде
Для подключения к ВЛ на опоре понадобится ещё одна пара зажимов и второй анкер. Магистраль выполнена СИП или голыми проводами? Сечение жил?