Есть ли правила правильного совмещения потребителей на одной линии.
Понятное дело, что нельзя перешагивать через номинал автомата и возможности кабеля.

Как пример, линия 2.5 кв. с автоматом на 16А - электродуховка на 3 или 3.3кВт. Нормально ли на эту линию вешать телевизор? Т.е. большую часть времени вся линия будет в его плоном распоряжении, но иногда духовка будет включаться одновременно с телеком. Не будет ли проблем у телевизора от соседства с таким мощным устройством?

Или если оставаться в рамках 3.5кВт для линии 2.5кв. 16А автомат - возможны любые комбинации потребителей?

спасибо!

Да что телевизору то будет? Как правило современный Ватт 90 всего...:-)
Если у вас медный кабель, жила по 2, 5 кв, то автомат можно ставить 20 ампер.

Комментатор написал :
Да что телевизору то будет? Как правило современный Ватт 90 всего...:-)
Если у вас медный кабель, жила по 2, 5 кв, то автомат можно ставить 20 ампер.

а розетка при этом, как правило на 16 А. ну и как ваш совет согласуется с такой розеткой?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Комментатор

Комментатор написал :
Если у вас медный кабель, жила по 2, 5 кв, то автомат можно ставить 20 ампер.

vitaly.M написал :
а розетка при этом, как правило на 16 А. ну и как ваш совет согласуется с такой розеткой?

А между проводом, автоматом, розеткой и телевизором есть еще вилка на 16А и соединительный кабель 0.75 квадрата...

Вы часом не пожарником подрабатываете?

vitaly.M написал :
а розетка при этом, как правило на 16 А. ну и как ваш совет согласуется с такой розеткой?

А вы что защищаете, розетку или кабель? Если следовать вашим советам, то сколько в шлейф и каких надо розеток ставить? Может быть при 1, 5 кв меди- три розетки и все по 5 ампер? Или вообще допустимо только одну розетку на 16 ампер? А для чего тогда пользоваться кабелем в 2, 5 квадрата, если и 1, 5 кв достаточно, тот по всем таблицам пропускает 16 ам в трубе? Какой тогда смысл использовать 2, 5 кв и ставить автомат 16 ампер?

...

Комментатор написал :
А вы что защищаете, розетку или кабель?

Автомат защищает участок сети. И кабель, и розетку. И даже потребителя, если он стационарный.
Говоря проще: не по правилам, нарушение!

Ну так какой тогда смысл в применении провода медного в 2,5 кв?

2Комментатор
Дабы провод не был "узким" местом системы?

спасибо за ответы!

Получается, что не стоит беспокоиться за телевизор)
Т.е. "всплеск" от включения мощного потребителя в той же линии никак не повлияет на работающий ТВ?
2.5 кв - провод "с запасом" и ничего "не просядет"?

Понятно, что работать вместе все это сможет. Вопрос именно о "помехах, наводках, пересечениях нагрузок"...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Ikibu
На счет помех - разговор отдельный.
Даже посадив мощный агрегат на другой автомат, петля все равно окажется слишком маленькой для необходимого затухания помехи...
Здесь только исправные фильтры устройств могут помешать взаимному влиянию оборудования.

2Комментатор

Комментатор написал :
Ну так какой тогда смысл в применении провода медного в 2,5 кв?

По-сути - никакого. Кроме возможности использовать лазейку в ПУЭ на свет установки на линию автомата в 25А, и уверенности в надежности линии за автоматом в 16А.

В большенстве случаев замена выгоревших розетки или автомата дело пяти минут.
А вот чтобы заменить выгоревшую проводку - возможно потребуется серьезный ремонт...
Т.е. 2.5 квадрата меди на линии в 16А - чистой воды перестраховка.