Прошу совета в ситуации - лопнул . Хрущевка, сантехника старая. Пару лет назад вдруг лопнул старый советский унитаз в месте перехода в сливной отвод - вобщем там, где он в косую трубу вставляется. Мы подумали, что где-то может дом пошевелился, какие-то смещения и вот... Унитаз заменили. Менял сам.
И вот несколько недель назад заметили, что теперь лопнула уже сама чугунина - косой отвод, в который этот унитаз вставляется. Жижка немного сочится наружу - неприятно. Хотелось бы починить, не меняя чугунину (как подумаю, что для этого нужно, так вздрогну) и желательно даже унитаз не снимать... Тяжко это, долго... Есть мысль - обработать все болгаркой с мелаллич щеткой до чистого металла, высушить, обмотать чем-нить и закрасить чем-нить... Возможно ли это как эффективный и правильный метод и чем тогда заматывать/заделывать? (Пластырь, бинт с битумом, лента какая-нить итп...)
Или без полного демонтажа и замены откоса не обойтись? Страшно - ведь развалится вообще все... =)
Вобщем, Ай ниид хелп советом... =)
Поксипол должен справится с этой задачей, но решение временное.
Не обычное место повреждение, вам ещё повезло что кусок раструба не отвалился. Необходимо отвод подпереть на стойках , чтобы трещина не росла.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
И зачищать до металла место ремонта?
По поводу подпереть - да, спасибо, нужно что-то такое сколхозить... Может сделаю опалубку и налью раствору в качестве подпорки...
Если на герлен жаба душит - то синтетический строительный бинт слоями с натягом пропитанный герметиком. Слой герметика и мотаем внатяг, чтобы герметик просачивался сквозь бинт и далее добавляем герметик по необходимости.
Для умелых - расшить трещину болгаркой, и заполнить под давлением MS полимером.
Но я бы вообще отрезал раструб и сделал бы переход из толстой резиновой камеры на хомутах - существующая трещина может пойти дальше.
Либо проще использовать переход на пластик от SML чугунной канализации.