Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57
#6704569

Здравствуйте. Мы в квартире заменили батареи. Устанавливали новые не мы, а сантехник из тсж. После установки в двух батареях из трех появился гул,его можно услышать на видео. И еще проблем в следующем, общедомовая труба кипяток, но батарея сама теплая даже на максимуме терморегулятора, те тепло в батарею почему-то не приходит... Подскажите пожалуйста, нам никто помочь не может в этом вопросе.!

Varyusha написал:
И еще проблем в следующем, общедомовая труба кипяток

Varyusha написал:
нам никто помочь не может в этом вопросе.!

Помощь понадобится в случае ожогов.

Ошиблись с направлением подачи? Если подача с низу - эта схема подключения греть не будет.

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Varyusha, здесь целая пачка косяков, и они давно известны.

  1. Заужен диаметр труб, что плохо сказывается и на всём стояке, и на конкретном радиаторе.
  2. Поставлен запрещённый для ЦО металлопластик. Разрушается с резким прорывом и свариванием жильцов заживо в кипятке. Также в каждом из его фитингов - заужения, препятствующие циркуляции воды и создающие лишний шум.
  3. В однотрубную систему поставлена запорно-регулировочная арматура для двухтрубной СО. Опять же получаем огромное сопротивление, препятствующее циркуляции через радиатор, и шум.
  4. Ну и вишенка на торте, если подача снизу - в этом случае биметалл прогревается неравномерно.
  5. Что слева за стеной? Есть у меня ещё одно нехорошее предположение...

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

Ilya_Kiselev написал:
Ошиблись с направлением подачи? Если подача с низу - эта схема подключения греть не будет.

Ilya_Kiselev,
К сожалению не знаю откуда подача, наверное снизу. Это девятиэтажка 606 серия. А что неверно?

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

Mazayac написал:
Varyusha, здесь целая пачка косяков, и они давно известны.

  1. Заужен диаметр труб, что плохо сказывается и на всём стояке, и на конкретном радиаторе.
  2. Поставлен запрещённый для ЦО металлопластик. Разрушается с резким прорывом и свариванием жильцов заживо в кипятке. Также в каждом из его фитингов - заужения, препятствующие циркуляции воды и создающие лишний шум.
  3. В однотрубную систему поставлена запорно-регулировочная арматура для двухтрубной СО. Опять же получаем огромное сопротивление, препятствующее циркуляции через радиатор, и шум.
  4. Ну и вишенка на торте, если подача снизу - в этом случае биметалл прогревается неравномерно.
  5. Что слева за стеной? Есть у меня ещё одно нехорошее предположение...

Mazayac, а чтоже ставят вместо мателлопластика?
Сантехник говорит,что у нас двухтрубная система.
Подача снизу вроде,да.
Слева за стеной другая комната этой же квартиры.

Varyusha, сталь ставят вместо проектной стали (торчащей из стены), кто бы мог подумать. Желающие всё же свариться также любят полипропилен, ну в нём заужений нет хотя бы.
Сантехник ошибается. На фото - однотрубная система отопления.
Фото с другой стороны покажет, чего ещё это талантище понавертело.

Фитинг металлопластика в разрезе, оцените внутренний диаметр:

ссылка

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

Mazayac написал:
Varyusha, сталь ставят вместо проектной стали (торчащей из стены), кто бы мог подумать. Желающие всё же свариться также любят полипропилен, ну в нём заужений нет хотя бы.
Сантехник ошибается. На фото - однотрубная система отопления.
Фото с другой стороны покажет, чего ещё это талантище понавертело.

Фитинг металлопластика в разрезе, оцените внутренний диаметр:

ссылка

Mazayac, про стальные трубы поняла. А с какой стороны нужно фото? Просто труб больше нет. Все трубы идут в стене дома.

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

Varyusha, а до того, как санты всё изуродовали, что стояло и как точно трубы выглядели - помните?

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

Mazayac написал:
Varyusha, а до того, как санты всё изуродовали, что стояло и как точно трубы выглядели - помните?

Mazayac,

Было так

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

Дело в том, что батареи начали греть хорошо. А вот гул остался. В двух комнатах. А в однойгула нет совсем.

Varyusha, во-первых, куча добавленных заужений, способных добавить шума, никуда не делась. Во-вторых, сам биметалл с тонкими пластинами - прекрасный излучатель звука, источник которого может быть даже вне квартиры.

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

Mazayac написал:
Varyusha, во-первых, куча добавленных заужений, способных добавить шума, никуда не делась. Во-вторых, сам биметалл с тонкими пластинами - прекрасный излучатель звука, источник которого может быть даже вне квартиры.

Mazayac, вот так было до.

Varyusha, я понимаю с первого раза. Что Вы хотите сказать повторяя выложенное ранее фото?
Давайте тоже повторю: были гладкие стальные трубы и панельный толстостенный радиатор без пачки тонких рёбер - звукоизлучателей. А теперь стоит металлопластиковая дрянь с десятком заужений - потенциальных источников шума, и арматура для двухтрубки с малыми сечениями, которая тоже имеет полное право шуметь - так как скорость движения теплоносителя в Вашей однотрубной СО выше, и биметаллический радиатор, у которого в изобилии присутствуют тонкие рёбра-пластины на каждой секции - излучающие шум из стояка вокруг.
Так понятнее стало?

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 57

Varyusha написал:

Mazayac написал:
Varyusha, во-первых, куча добавленных заужений, способных добавить шума, никуда не делась. Во-вторых, сам биметалл с тонкими пластинами - прекрасный излучатель звука, источник которого может быть даже вне квартиры.

Mazayac, вот так было до.

Varyusha, извините, я пишу с телефона,поэтому не сразу у меня видно, что я выкладывала уже фото старого радиатора. Это просто был повтор,не специально