Puxta4ok1, Коллектора поменять местами: с расходомерами в низ, с регуляторами (ручки синего цвета) в верх. Направление потока насоса- сверху вниз. Подача от котла- на термоклапан. Накладной датчик закрепить на верхний коллектор. Так будет правильно.
Puxta4ok1, тогда написанное выше верно, за исключением перестановки наверх левой нижней железки датчиком температуры. Сразу предупрежу, что схема изначально дурацкая потому, что температура подачи в пол будет равна температуре обратки в котёл. А это неправильно. Но исправить эту проблему этим набором железок невозможно.
Puxta4ok1 написал: cineman, если я правильно вас понял то с моей системой лучше всего сделать как на втором фото?
Puxta4ok1, да, лучше сделать как на втором фото. Но, я не знаю железок, что на первом фото. Не вижу возможностей, которые есть у них. Я никогда такое не покупаю.