Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6708132

Об ошибках которые совершают самостройщики и заказчики частных домов по своей вине и по вине производителей и продавцов систем СФТК Мокрый Фасад. В частности много вопросов к недобросовестной рекламе производителей ЭППС, к их рекомендациям использовать экструдер на фасадах, к продавцам строительных материалов, кто обманывает заказчиков и самостройщиков, есть вопросы к самим самостройщикам, к их желанию выполнить работы и не оплатить за них в полном объёме.

При проверке качества фасадных работ выяснилось, что при устройстве базового армирующего слоя из клея и Фасадной стеклотканевой сетки рабочие нарушили технологию, нет нахлёста рулона на рулон. Технология предусматривает минимальный нахлёст 100мм и больше.