День добрый!

Имеется дом постройки 1970года и в нем делается кап.ремонт.
В настоящий момент выполнена разводка трубами Rehau и они подключены к старым вводным кранам (которые предполагается оставить открытими, а перекрывать воду новыми кранами которые расположены выше.
Старые вводные краны после установки сантехшкафа будут недоступны, окажутся внизу, за инсталяцией унитаза. (фото прилагается)

Прошу совета: оставить как есть или заменить вводные краны на новые (через ЖЭК)?
Но принцип остается прежний: вводной кран на трубе внизу всегда открыт, от него труба Rehau и на ней уже новый шаровый кран на уровне люка, который и предполагается использовать для перекрытия воды.
Что надежней в долгосрочной перспективе? Или старую трубу и краны лучше не тревожить?

Регистрация: 11.08.2014 Иркутск Сообщений: 185

Это хорошие краники...

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

IamVPN написал:
Что надежней в долгосрочной перспективе?

Надёжнее эти отводы заварить, а новые сделать выше, где к кранам будет доступ. Или если качество труб плохое, то возможно лучшем будет и трубы стояка переварить, возможно по возможности с выходом к соседям выше и ниже.

Так же гляньте ваш дом в графике кап.ремонта по Москве, а то может скоро стояки менять будут:

ser000, partos,
Замены стояков в графике кап.ремонта в ближайшие 10 лет нет.
Переваривать стояк вроде тоже необходимости нет, трубы старые, но еще крепкие.
Краны старые тоже не текут. А с учетом что их в принципе перекрывать и дергать не планирую может и правда стоит оставить?

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

IamVPN написал:
А с учетом что их в принципе перекрывать и дергать не планирую может и правда стоит оставить?

Так вам надёжнее или лишь подтвердить ваш вариант?
Делайте как хотите, ваш водопровод, ваши правила...

IamVPN, счётчики учёта планируется монтировать? Могут возникнуть проблемы с опломбировкой.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ написал:
IamVPN, счётчики учёта планируется монтировать? Могут возникнуть проблемы с опломбировкой.

АПОСТОЛ,
Да, счетчики будут после новых верхних шаровых кранов.
Стояк- старый шар.кран - труба Rehau - новый шаровый кран - счетчик

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

АПОСТОЛ написал:
счётчики учёта планируется монтировать? Могут возникнуть проблемы с опломбировкой.

Ни каких проблем не возникнет. Даже если там появиться разъёмное соединение, законных оснований отказать во вводе в эксплуатацию нет.

ser000, для того чтобы не было проблем , кран у стояка должен быть опломбирован , дабы исключить возможность не законного отбора воды. К нему нужно предоставить доступ, которого не будет по причине установки перегородки. Законно или не законно есть кому решать. Причина отказа (Не обеспечен полный учёт потребляемой воды).

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

АПОСТОЛ написал:
для того чтобы не было проблем

Проблем не будет.

АПОСТОЛ написал:
кран у стояка должен быть опломбирован

Должен только случае пломбировки его в закрытом положении, если это требуется для подтверждения отсутствия разбора.
Во всех других случаях ни чем и ни кому не должен быть опломбирован первый кран.