после двух недель чтения форума решился вынести результаты на оценку специалистам.
Ситуация - Имеется небольшая (2 комнаты, 66м2 ) квартира в старом фонде (сталинка), расположена на 5 (последнем) этаже.
Стояк в подъезде алюминий 3х16+1х10, PE нет, реконструкция не планируется.
Подъездный щиток можно сдавать в музей - его и щитком сложно назвать, это ящик с плавкими предохранителями на ввод в квартиру.
Проводка в квартире заменена полностью на ВВГ 3х2.5 ( освещение 3х1.5). Ввод в квартиру также буду менять.
Плита газовая, мощных потребителей нет, кроме стиралки 2.3кВт, остальное по мелочи - чайник, фен ~ 1 кВт и тд.
Как планирую делать -
не пытаться разделить PEN на PЕ + N.
землю от потребителей в щитке никуда не заводить, оставить на случай теоретической реконструкции стояка.
максимально защититься в санузле установкой диффавтоматов на 10мА.
ставить для маленькой квартиры на вход узо или диффавтомат на 100(300)мА думаю нет смысла?
по производителю пока остановился на Legrand, + счетчик ABB.
Еще дополнение - щиток на 24 модуля ( уже куплен).
Главная задача - обеспечить правильность и безопасность, однако и разумная экономия конечно приветствуется.
С учетом этих пунктов нарисовал схему квартирного щитка.
Прошу оценить схему, насколько она правильна и целесообразна, как её улучшить/исправить? схема будет согласовываться официально.
и еще, стоимость двух диффавтоматов на 10мА довольно высока, может быть стоит лучше потратить эти деньги на
организацию правильного заземления?
25 А на провод 2,5 квадрата я бы поостерегся ставить. Максимум 20.
Vadim Ekb написал :
стоимость двух диффавтоматов на 10мА довольно высока
Возьмите одно УЗО на 10 мА, а после него 2 2Р автоматика. Хотя вот PEN коммутировать вроде нельзя... А с другой стороны, УЗО...
На ввод лучше поставить просто автомат (1Р, все-таки, опять же из-за PEN). На автоматы на розетки поставьте как раз общее УЗО. Можно и свет захватить
Кто вам разрешил в старом фонде ставить входной автомат на 32a ?
Энергоснабжающая организация? Если нет, и будут проблемы - могут вас потом засудить....
VladislavV написал :
Хотя вот PEN коммутировать вроде нельзя... А с другой стороны, УЗО...
На ввод лучше поставить просто автомат (1Р, все-таки, опять же из-за PEN).
Не смешите - там не PEN, а рабочий нуль (в данной схеме)
1) Бесспорно.
2) Нет, не подсоединять жилы PE нигде вообще, с обоих концов каждого отрезка провода/кабеля.
3) Дешевле и доступнее неэлектронные УЗО 10мА.
4) При двухпроводке в особенности.
стоимость двух диффавтоматов на 10мА довольно высока
Входной диф.автомат замените на УЗО 40А/30мА и однополюсный автомат С20..25.
На ванну и СМ одно УЗО 25А/10мА. И разделите розетки и освещение сан.узлов по отдельным группам.
ВТБ! написал :
Входной диф.автомат замените на УЗО 40А/30мА и однополюсный автомат С20..25.
именно однополюсный или 1p+n ?
VladislavV написал :
Сообщение от ВТБ!
одно УЗО 25А/10мА
Если у Леграна найдет, что вряд ли.
уже после того как запостил сообщение нашел УЗО шнайдер электрик 10мА 25А - если у нас есть в продаже возьму его, ну и остальное тоже тогда от этого производителя
VladislavV написал :
25 А на провод 2,5 квадрата я бы поостерегся ставить. Максимум 20.
заменил на 16А
BV написал :
Кто вам разрешил в старом фонде ставить входной автомат на 32a ?
VladislavV написал :
2BV Ну и это тоже. Там скорее всего вообще на 16 стоял. До 25 ставят...
ВТБ! написал :
Входной диф.автомат замените на УЗО 40А/30мА и однополюсный автомат С20..25.
Заменил на 20А. (в этажном щитке написано - стояк - 20A, квартира - 10A.)
ВТБ! написал :
разделите розетки и освещение сан.узлов по отдельным группам.
санузел совмещенный, освещение - один светильник, а вот розетки будут на противоположных стенах, и проще их разными группами делать.. это принципиально ошибочно? тем более что както принято на СМ отдельную группу выделять
отредактировал схему с учетом использования SE, посмотрите , все ли правильно понял?
В принципе ничего. Только теперь укажите, что у Вас в этажном щите, что в квартирном. А теперь скажите, зачем Вам 2-полюсный ээээ... рубильник, наверное, мало того, что фирменный, так еще и на 63 А? Он у Вас на этаже стоит, насколько понимаю? Сопрут как пить дать. Да и вместо рубильника поставить двухполюсник - дешевле выйдет
VladislavV написал :
Только теперь укажите, что у Вас в этажном щите, что в квартирном.
все на рисунке - в квартирном. в этажном только предохранитель плавкий советского типа "пробка" - в схеме не отражен.
VladislavV написал :
зачем Вам 2-полюсный ээээ... рубильник, наверное, мало того, что фирменный, так еще и на 63 А? Он у Вас на этаже стоит, насколько понимаю? Сопрут как пить дать. Да и вместо рубильника поставить двухполюсник - дешевле выйдет
стоит в квартирном щитке, чтоб была возможность отключения для замены счетчика - остался от первой схемы с дифавтоматом. тоесть заменяю на 2p автомат, и убираю 1p автомат после узо 30мА ? по правилам вроде должен располагаться в этажном щитке, но мой щиток для этого малопригоден (жаль фото нет)
BV написал :
Дык, тогда надо менять на 10А. Или идти просить доп мощность ....
VladislavV написал :
Слово неприличное нацарапать, опять же. Или поставить Ресанту
На ней неприличное слово нацарапано при изготовлении?
Vadim Ekb
Особого криминала в автомате 20А не будет даже если все себе такие поставят.
Во всяком случае, пока не будет срабатывать общий автомат на подъезд, об этом можно даже не думать.