Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#364532

после двух недель чтения форума решился вынести результаты на оценку специалистам.
Ситуация - Имеется небольшая (2 комнаты, 66м2 ) квартира в старом фонде (сталинка), расположена на 5 (последнем) этаже.
Стояк в подъезде алюминий 3х16+1х10, PE нет, реконструкция не планируется.
Подъездный щиток можно сдавать в музей - его и щитком сложно назвать, это ящик с плавкими предохранителями на ввод в квартиру.
Проводка в квартире заменена полностью на ВВГ 3х2.5 ( освещение 3х1.5). Ввод в квартиру также буду менять.
Плита газовая, мощных потребителей нет, кроме стиралки 2.3кВт, остальное по мелочи - чайник, фен ~ 1 кВт и тд.
Как планирую делать -

  1. не пытаться разделить PEN на PЕ + N.
  2. землю от потребителей в щитке никуда не заводить, оставить на случай теоретической реконструкции стояка.
  3. максимально защититься в санузле установкой диффавтоматов на 10мА.
  4. ставить для маленькой квартиры на вход узо или диффавтомат на 100(300)мА думаю нет смысла?
  5. по производителю пока остановился на Legrand, + счетчик ABB.
    Еще дополнение - щиток на 24 модуля ( уже куплен).
    Главная задача - обеспечить правильность и безопасность, однако и разумная экономия конечно приветствуется.
    С учетом этих пунктов нарисовал схему квартирного щитка.
    Прошу оценить схему, насколько она правильна и целесообразна, как её улучшить/исправить? схема будет согласовываться официально.

и еще, стоимость двух диффавтоматов на 10мА довольно высока, может быть стоит лучше потратить эти деньги на
организацию правильного заземления?

25 А на провод 2,5 квадрата я бы поостерегся ставить. Максимум 20.

Vadim Ekb написал :
стоимость двух диффавтоматов на 10мА довольно высока

Возьмите одно УЗО на 10 мА, а после него 2 2Р автоматика. Хотя вот PEN коммутировать вроде нельзя... А с другой стороны, УЗО...
На ввод лучше поставить просто автомат (1Р, все-таки, опять же из-за PEN). На автоматы на розетки поставьте как раз общее УЗО. Можно и свет захватить

Кто вам разрешил в старом фонде ставить входной автомат на 32a ?
Энергоснабжающая организация? Если нет, и будут проблемы - могут вас потом засудить....

2BV Ну и это тоже. Там скорее всего вообще на 16 стоял. До 25 ставят...

VladislavV написал :
Хотя вот PEN коммутировать вроде нельзя... А с другой стороны, УЗО...
На ввод лучше поставить просто автомат (1Р, все-таки, опять же из-за PEN).

Не смешите - там не PEN, а рабочий нуль (в данной схеме)

У нас двухпроводка - Tn-c, кажется? Или я что-то путаю

VladislavV написал :
Tn

T - есть такая буква, нейтраль КТП глухо заземлена.
N - нет такой буквы, корпуса приёмников не занулены. И других букв нет - они и не заземлены.

Система заземления, удовлетворяющая классификации, отсутствует, стало быть классификатор неприменим.

Барин приедет - барин рассудит. Теперь все просто и ясно.

Vadim Ekb

1) Бесспорно.
2) Нет, не подсоединять жилы PE нигде вообще, с обоих концов каждого отрезка провода/кабеля.
3) Дешевле и доступнее неэлектронные УЗО 10мА.
4) При двухпроводке в особенности.

стоимость двух диффавтоматов на 10мА довольно высока

Входной диф.автомат замените на УЗО 40А/30мА и однополюсный автомат С20..25.
На ванну и СМ одно УЗО 25А/10мА. И разделите розетки и освещение сан.узлов по отдельным группам.

VladislavV написал :
Барин приедет - барин рассудит.

Когда ещё этой реконструкции дождёшься. Помереть можно раньше.

2ВТБ! Это я, собственно, про Вас.

ВТБ! написал :
одно УЗО 25А/10мА

Если у Леграна найдет, что вряд ли.

Спасибо за внимание к моей теме!

ВТБ! написал :
Входной диф.автомат замените на УЗО 40А/30мА и однополюсный автомат С20..25.

именно однополюсный или 1p+n ?

VladislavV написал :
Сообщение от ВТБ!
одно УЗО 25А/10мА

Если у Леграна найдет, что вряд ли.

уже после того как запостил сообщение нашел УЗО шнайдер электрик 10мА 25А - если у нас есть в продаже возьму его, ну и остальное тоже тогда от этого производителя

2Vadim Ekb однополюсный. Если у Вас пара УЗО + автомат, то 2-полюсный или P+N там ни к чему.
Шнайдер можно. Только не "Домовой"

VladislavV написал :
25 А на провод 2,5 квадрата я бы поостерегся ставить. Максимум 20.

заменил на 16А

BV написал :
Кто вам разрешил в старом фонде ставить входной автомат на 32a ?

VladislavV написал :
2BV Ну и это тоже. Там скорее всего вообще на 16 стоял. До 25 ставят...

ВТБ! написал :
Входной диф.автомат замените на УЗО 40А/30мА и однополюсный автомат С20..25.

Заменил на 20А. (в этажном щитке написано - стояк - 20A, квартира - 10A.)

ВТБ! написал :
разделите розетки и освещение сан.узлов по отдельным группам.

санузел совмещенный, освещение - один светильник, а вот розетки будут на противоположных стенах, и проще их разными группами делать.. это принципиально ошибочно? тем более что както принято на СМ отдельную группу выделять

отредактировал схему с учетом использования SE, посмотрите , все ли правильно понял?

В принципе ничего. Только теперь укажите, что у Вас в этажном щите, что в квартирном. А теперь скажите, зачем Вам 2-полюсный ээээ... рубильник, наверное, мало того, что фирменный, так еще и на 63 А? Он у Вас на этаже стоит, насколько понимаю? Сопрут как пить дать. Да и вместо рубильника поставить двухполюсник - дешевле выйдет

Vadim Ekb написал :
Заменил на 20А. (в этажном щитке написано - стояк - 20A, квартира - 10A.)

Дык, тогда надо менять на 10А. Или идти просить доп мощность ....

VladislavV написал :
Только теперь укажите, что у Вас в этажном щите, что в квартирном.

все на рисунке - в квартирном. в этажном только предохранитель плавкий советского типа "пробка" - в схеме не отражен.

VladislavV написал :
зачем Вам 2-полюсный ээээ... рубильник, наверное, мало того, что фирменный, так еще и на 63 А? Он у Вас на этаже стоит, насколько понимаю? Сопрут как пить дать. Да и вместо рубильника поставить двухполюсник - дешевле выйдет

стоит в квартирном щитке, чтоб была возможность отключения для замены счетчика - остался от первой схемы с дифавтоматом. тоесть заменяю на 2p автомат, и убираю 1p автомат после узо 30мА ? по правилам вроде должен располагаться в этажном щитке, но мой щиток для этого малопригоден (жаль фото нет)

BV написал :
Дык, тогда надо менять на 10А. Или идти просить доп мощность ....

Пойдем, но хочется уже с эскизом схемы идти

Vadim Ekb написал :
на 5 (последнем) этаже.
Стояк в подъезде алюминий 3х16+1х10

А сколько всего квартир в подъезде?

Vadim Ekb написал :
по правилам вроде должен располагаться в этажном щитке,

Ну поставьте один автомат 2P в щитке, другой - в квартире....

Причем тот, что в этажном - подешевле. Сопрут, ей-ей...

Vadim Ekb написал :
по правилам вроде должен располагаться в этажном щитке, но мой щиток для этого малопригоден

Но это лучше с местным ЦОП обговорить - пломбу-то они повесят (или откажутся повесить). Номинал ограничивающего автомата - тоже.

VladislavV написал :
Сопрут, ей-ей...

Придать нетоварный вид: краской заляпать или закоптить.

Слово неприличное нацарапать, опять же. Или поставить Ресанту какую-нибудь

ВТБ! написал :
А сколько всего квартир в подъезде?

16

VladislavV написал :
Слово неприличное нацарапать, опять же. Или поставить Ресанту

На ней неприличное слово нацарапано при изготовлении?

Vadim Ekb

Особого криминала в автомате 20А не будет даже если все себе такие поставят.
Во всяком случае, пока не будет срабатывать общий автомат на подъезд, об этом можно даже не думать.

ВТБ! написал :
На ней неприличное слово нацарапано при изготовлении?

Ну да, название. Сассин было неприличнее Ладно, не буду трогать эту марку, а то avmal поколотит

всем большое спасибо за советы!
конечный вариант получился еще и намного экономичнее :-)