Надо передать ток силой 5000А на расстояние около 50 метров - по каждой из трех фаз плюс земля. Прокладка в бетонном канале по стене здания. Какое суммарное сечение кабелей должно быть в каждом "проводнике"?
Задача совершенно рядовая - у нас таких шин будет несколько. И некоторые даже на 6300 Ампер. А вопрос мой чисто теоретический и не будет иметь никакого практического воплощения. Просто хотелось бы выяснить, сколько и каких необходимо кабелей для передачи этих токов. Ну так это город Мастеров или просто электриков?
Ps Тьфу, черт, в первом сообщении рабочий ноль назвал землей.
evgenygrig написал :
Задача совершенно рядовая - у нас таких шин будет несколько. И некоторые даже на 6300 Ампер. А вопрос мой чисто теоретический и не будет иметь никакого практического воплощения.
про кабели Вам все и так электрики расскажут;
я расскажу про альтернативный вариант для обсуждения - для "мозгового штурма":
берете стальные трубы нужного диаметра и заполняете их водой (можно подсолить) - по стоимости окажется дешевле меди (вода-то бесплатна); только подсчитайте все с запасом, чтобы эл-ки не ругались, что дескать ненадежно
SergeyE написал :
трубы нужного диаметра и заполняете их водой все
Чё уж там мелочиться! Заполним жидким натрием (что на атомных станциях в контуре охлаждения), поставим МГД генератор, и будем гонять по кругу, снимая где-нибуть тепло. Заодно и будку охраны будем снятым теплом отапливать.
Проектирование объектов с такими токами производится в соотвествии с действующими нормами и гостами. Причем они могут различаться для разных объектов типа завод и хирургическая клиника. Требования там разные. У меня как раз племянник недавно защищал свой проект завода и клиники. Поэтому самострой тут не катит, необходимо обращаться к спецам по конкретной проблеме и руководящим документам. При аварии найдут того кто нарушил или не соблел эти нормы и - в тюрягу. Помните крыша на рынке упала - и сразу вытащили деда-пенсионера который 25 лет назад ее проектировал, - проверили - но оказалось проект был сделан вродебы правильно. Однако крайнего все же попытались найти. Так что делать самострой тут - просто самоубийство.
Bv
За основу можно взять 0.75 квадрата как на китайских переносках стоит. Или 1.5 кв на розетку. Пересчитать на 5КАмпер, сбегать за сухарями, и сразу идти сдаваться.
*****
Племянник ставил кабели показывал: двумя руками соединяешь большие пальцы и средние. Вот это сечение!
о, мужики, только не подеритесь. Юрка правильно послал на сайт Schneider Electric - именно эти шинопроводы CANALIS мы и закупаем. На сайте не весь модельный ряд показан. БЕШЕННО ДОРОГИЕ заразы, поэтому я и спросил - можно ли теоретически обойтись пакетом обычных кабелей.
Причем поставщики немного ошиблись с размерами, и после поставки шинопроводов на объект чешут репу, как их вписать в построенное здание. Электрическая нагрузка - разная. Трансформаторная подстанция 18900 кВА, разрешенная единовременная мощность более 13 Мегаватт. Потребитель - крупная кондитерская фабрика. Шинопроводы разводят 380 вольт по этажным щитовым.
ВТБ! написал :
Теоретически возможно всё.
А практически как бы не обошлось дороже, чем по КТП на этаже.
Вот пример заготовки трассы на 1500 Ампер, о размерах можно судить по кирпичику.
Смотрите во что вам обойдется. (это линия между щитовой чиллерной и подстанцией около 80 метров).
Ё-ё-ё-ё, понятно. Действительно, установить КТП 10/0.4 кВ на каждом этаже было бы дешевле (с точки зрения кабелей), но согласовать такой проект, в том числе сбалансировать по нагрузкам потребителей - нетривиальная задача. У нас 6 трансформаторов 10/0.4 кВ установлены на первом этаже, откуда готовые 0.4 кВ разведены шинами по этажам. К сожалению, самый мощный потребитель - холодильная станция - установлена на крыше, поэтому шины и тянутся вверх.
evgenygrig написал :
Ё-ё-ё-ё, понятно. Действительно, установить КТП 10/0.4 кВ на каждом этаже было бы дешевле (с точки зрения кабелей), но согласовать такой проект, в том числе сбалансировать по нагрузкам потребителей - нетривиальная задача. У нас 6 трансформаторов 10/0.4 кВ установлены на первом этаже, откуда готовые 0.4 кВ разведены шинами по этажам. К сожалению, самый мощный потребитель - холодильная станция - установлена на крыше, поэтому шины и тянутся вверх.
evgenygrig Каюсь, - посыпаю голову пеплом, за обман, - нагрузки, два чиллера по 626 КВТ электрической, плюс насосная 2х45+30+18+15+10= 1415 КВТ
т.е умножаем на два - равно примерно 3000 АМПЕР
Вот эти кабели начинают затягивать на 8- этаж к чиллерам, за такой подъем выгнали прораба.
evgenygrig написал :
Надо передать ток силой 5000А на расстояние около 50 метров - по каждой из трех фаз плюс земля. Прокладка в бетонном канале по стене здания. Какое суммарное сечение кабелей должно быть в каждом "проводнике"?
На моей работе для подключения ротора электродвигателя мощностью 1600 кВт применяются 4 медных кабеля 3х90мм2 включенных параллельно.Ток ротора 1000А
BV написал :
еще важно чтобы проводники при включении от стены не оторвались из-за магнитной индукции
А этот вопрос пусть Вас не волнует. При равной нагрузке по всем 3 фазам магнитного поля вокруг этих кабелей практически нет. Именно на этом принципе работает дифференциальная защита от утечек на "землю".
=vadim= написал :
не совсем так, локально пучности поля очень большие, а суммарное значение в контуре равно нулю,
Согласен.Но это больше относится к качеству кабеля (сечение жилы,толщина изоляции, плотность и шаг свивки).
=vadim= написал :
кроме того кабеля труться на подвесах.
Мои кабели бронированные и проложены по металлоконструкциям в кабельном канале.Провисают, но чтобы терлись- не замечал. Срок эксплуатации 22 года. (возможно эффект проявляется из за температурных колебаний)
=vadim= написал :
токи не наверно "не большие" , вот и не труться. . Броня поле почти не ослабляет.
Двигатель серии АКН2 6000В 1600 кВт 500 об/мин с фазным ротором. Сейчас работает на пониженных оборотах (350 об/мин) ток статора 165А, ток ротора (он идет по этим кабелям) 1000 А при напряжении 250 В
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.