#31597

Необходимо запитать 3 розетки на кухне. Провод NYM 3х2,5. На розетки собираюсь делать ответвления в распред. коробках. Коробки будут заделаны под плитку. Поэтому клеммники никакие не катят, включая ВАГО. Можно ли соединить облуженные провода скруткой с последующей пропайкой соединения?

Интересует:

1) Надежность данного соединения.
2) Законность данного соединения.

3) Если нельзя соединять таким образом, то где можно взять в прокат прибор для сварки скруток?

Спасибо.

Ну начнем с того, что коробки всегда должны быть открыты - это основное требование при выполнении проводки. Если выполнить его неудастся, то есть 2 варианта: первый - это пропаять скрутки (данный способ законен и надежен), а второй - вынести соединения в установочные гнезда розеток.

2Одиночка,
Где написано, что места соединений должны быть всегда открыты?

делаю розетки примерно таким же образом, по комнате между плитой перекрытия и стеной идет кабель ПВС 3х2,5 от него отпайкаим идек кабель к группам позеток, по 2-3 шт, где повода будут рваться и идти шлейфом.
В последствии место пайки будет скрыто в полу и окажется недосягаемым. Так что ситуация еще хуже Вашей.
Но надеюсь, что спаянное соединение лет 30 уж должно прослужить.
А станок для сварки медных проводов сейчас мне кажется нереально найти, в жилых домах это только в 50е годы делалось, и сейчас наверное уже не используется нигде.....

2NikNiklson, Используют, но редко и самоделки

2Викторыч,

Трансформатор для выжигания, с одной стороны провод к пасатижам, с другой - графитовый стержень от батарейки...
Если транс потянет - вот вам и станок....

2BV, Не, не потянет, транс надо ватт на 400-600 и выходную обмотку вольта на 3-5, в качестве электрода солидную щетку от коллекторного движка киловатт на 10. Те, что я держал в руках, вешали килграмм 6-8.

2Викторыч,
Так можно поробовать пару витков толстым жгутом в изоляции на автотрансформатор намотать - они бывают 500...630....1000 ватт?

На днях пришлось варить ,переменка очень плохо- место сварки в саже и шарик оплавленный некачественный,другое дело постоянка 40 вольт и стержень от толстой батарейки,варить нужно вверх кончиками которые желательно скрутить.Причем постоянка должна быть качественная без пульсаций(диодный мост не подходит -большая пульсация) сейчас есть сварки на основе импульсного источника питания габарит маленький (3-4 кг) варит прекрасно

2romannn,
а если после диодного моста 3 аккумлятора 12в от упсов?
они свинцовые - должны хорошо большие токи держать
и пульсаций кстати не будет

и еще вопрос - какая мощность у транса?
а то у меня еть 700вт 42в подойдет?

BV, приношу свои извинения - некоррекно выразился: подразумевал коробки должны быть открыты для обслуживания.

2Одиночка,
Да кто это сказал? Если у вас соединение необслуживаемое (например сваркой) что вы там обслуживать будете? Тараканов гонять?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2BV,

Мы там будем брать конец для перезатяжки проводки, а так же проверять целостность линий