avmal написал :
Не слишком ли дорогое временное заземление получится для передвижного потребителя? Тем более одноразовое. Во второй раз его уже не используешь - очень тяжело будет двадцатиметровый штырь из грунта выковыривать.
2crokodile В ближайшую в/ч, где есть передвижные радиостанции (на автомобиле). Расскажут, покажут за небольшую поляну. А если есть возможность, подскажут, где можно достать подобное оборудование со списанной машины. Вряд ли это ломается или устаревает , запас прочности раньше закладывался конкретный. Успехов
Комментатор написал :
сейчас для заземления продаются примерно метровые штыри, на одном конце победитовый наконечник, на другом резьба. Берёте перфоратор, вставляете , и вкручиваете в землю, потом ввинчиваете другой метровый кусок штыря и вкручиваете дальше в землю. По описанию производителя для создания заземления соответствующего, нужно примерно от 6 кажется до 20 метров в землю загнать этого штыря. Зависит от почвы. Но уж ни как не пару метров, быть такого не может. Он из электротехнической меди.
Не слишком ли дорогое временное заземление получится для передвижного потребителя? Тем более одноразовое. Во второй раз его уже не используешь - очень тяжело будет двадцатиметровый штырь из грунта выковыривать.
Комментатор написал :
Авмал, сейчас для заземления продаются примерно метровые штыри, на одном конце победитовый наконечник, на другом резьба. Берёте перфоратор, вставляете , и вкручиваете в землю, потом ввинчиваете другой метровый кусок штыря и вкручиваете дальше в землю. По описанию производителя для создания заземления соответствующего, нужно примерно от 6 кажется до 20 метров в землю загнать этого штыря. Зависит от почвы. Но уж ни как не пару метров, быть такого не может. Он из электротехнической меди.
Посмотрите ссылку на глубинные заземления. Эта фирма мне его устанавливала для серверного и телекоммуникационного помещений
Arr написал :
Ссылочку на этот так называемый "норматив" - в студию!!!
И мне хотелось бы увидеть :-)
Авмал, сейчас для заземления продаются примерно метровые штыри, на одном конце победитовый наконечник, на другом резьба. Берёте перфоратор, вставляете , и вкручиваете в землю, потом ввинчиваете другой метровый кусок штыря и вкручиваете дальше в землю. По описанию производителя для создания заземления соответствующего, нужно примерно от 6 кажется до 20 метров в землю загнать этого штыря. Зависит от почвы. Но уж ни как не пару метров, быть такого не может. Он из электротехнической меди.
У нас в армии, помнится, "шурупы" качественные были - около 60мм диаметром и метр двадцать ростом с колцом вместо шлица. Понаначалу пара ударов кувалдой, а потом в кольцо засовываешь лом и крутишь вдвоем. Шли они в основном для крепления растяжек на антенны радиорелеек, а, также, для заземления переносного. Такие бы найти штуки три.
crokodile написал :
Каждый раз отрывать-зарывать не вариант. Как быть в случае автономного ИП и рядом нет ни ЛЭП ни очага (магистрали) заземления (куда можно было-бы временно подсоединиться)?
Каждый раз отрывать-зарывать не вариант. Как быть в случае автономного ИП и рядом нет ни ЛЭП ни очага (магистрали) заземления (куда можно было-бы временно подсоединиться)?
Arr написал :
Ссылочку на этот так называемый "норматив" - в студию!!!
да это не норматив делать так..
просто по нормам заземление должно быть таким чтобы контакт с землей был не более столько-то ом
а такая конструкция это то что очень просто сделать и по нормам обеспечивает необходимый контакт с землей..
еще варианты - лист 1 квадратный метр зарытый на глубине 1.5 метра.
насчет таких конструкций столкнулся только один раз, когда котедж монтировали, тогда пришел человек (главный энергетик того района) и сказал - ройте яму треугольную со сторонами метр.. и глубиной метр.. вбивайте арматуру.. метра полтора и потолше в каждый угол. сваривайте и радуйтесь...
причин не доверять ему у нас не было.. - в остальных случаях заземление уже имелось (заложено при строительстве объектов).
на заземление вообще есть простой нормотив - это либо труба вбитая в землю на определенную глубину, к ней сваркой приварен токовод.
либо это лист метала определенной площади.
самое дешевое заземление это - разрываем яму треугольную где каждая сторона метр. (глубина тоже)- каждый угол вбиваем арматуру уходящую вдаль от этого треугольника, затем все эти арматуры свариваем вверху между собой (отрезками арматуры метровой длины..) и привариваем токопровод..
Двигается не очень часто. Какой источник питания пока не ясно. Или автономный (дизель-, бензогенератор) или от каких-либо местных сетей, источников питания. Хочу узнать каким образом выполнить заземление независимо от источника питания.
Подскажите как заземлить передвижной дом-контейнер? Дом состоит из сборных модулей, внутри обшит пластиком. для загородного отдыха. Проводка трехпроводная (земля и ноль разделены). Какую конструкцию заземляющего устройства можно применить в данном случае? Существуют ли нормы и типовые проекты на заземление такого объекта?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.