2mishuk27 Пока могу только несколько замечаний сделать по памяти, как схема запомнилась:
1) на освещение и розетки, куда входят санузел и ванная с балконом УЗО я бы поставил 16А 10мА;
2) группа освещения, куда входит освещение санузла почему-то сделана 3х2,5, а не 3х1,5 - расточительство;
3) на все розеточные группы должно стоять УЗО - на духовом шкафу нет;
4) на кондиционеры надо поставить автомат 232, а не 231 - оборудование стационарное.
Это пока то, что бросилось в глаза.
Похоже, что у проектантов неправильный образец, и они делают постоянно и массово одну и ту же ошибку, соединяя вводной Pe с N шиной, а не с Pe.
Дурдом...
Arr написал :
Похоже, что у проектантов неправильный образец, и они делают постоянно и массово одну и ту же ошибку, соединяя вводной Pe с N шиной, а не с Pe.
Может специально - чтобы не сдирали друг у друга как школьники?
Входное УЗО предпочтительно типа S и на 40А/100мА.
Выключатель на входе в квартирный щиток желателен четырёхполюсный.
Автомат на плиту - тоже.
Двухполюсные выключатели (при отсутствии УЗО) желательны для стационарно подключенных приёмников (без розеток или с труднодоступными розетками). К примеру, если Вы планируете сделать розетки для духовки и ПМ за/под кухонной мебелью.
По поводу УЗО. Не многовато? Нельзя обойтись тремя (не считая вводного)? Но тогда все автоматы желательно двухполюсные.
avmal написал :
на все розеточные группы должно стоять УЗО - на духовом шкафу нет
Это выделенная розетка - туда подключение ручных электроприёмников не планируется. Можно розетку с ключом поставить - чтоб не ошибиться.
По поводу распределения нагрузки по фазам.
Идея завести в ванную все три фазы вряд ли является самой удачной.
То же касается разных фаз для освещения и розеток в других помещениях.
Исключение - кухня, где без этого не обойтись.
Как электроманьяк я бы предложил расширить область действия ДСУП на кухню - там она востребована не меньше, чем в ванной.
ВТБ! написал :
Двухполюсные выключатели (при отсутствии УЗО) желательны для стационарно подключенных приёмников (без розеток или с труднодоступными розетками). К примеру, если Вы планируете сделать розетки для духовки и ПМ за/под кухонной мебелью.
Это выделенная розетка - туда подключение ручных электроприёмников не планируется. Можно розетку с ключом поставить - чтоб не ошибиться. :d
Если планируется сделать розетки для духовки и ПМ, то придется на них поставить УЗО, а необходимость в двухполюсном автомате отпадает автоматически.
Что касается выделенных розеток, так это они сегодня выделенные, а завтра может быть туда фен будут втыкать.
А вводной автомат, судя по схеме, и так вроде уже четырехполюсный.
ВТБ! написал :
Последняя цифра в номере модели - число полюсов. Собственно, можно и УЗО в этажном щитке отключить.
Если за кухонной мебелью - навряд ли.
Ключ можно на вилку приклеить и механизм соответствующий воткнуть - только деньги выкидывать жалко.
Мне, к сожалению, цифры на схеме плохо видны - я ориентируюсь по количеству рисок на проводе, входящем в автомат. Но лучше действительно четырехполюсный - лучше лишний раз автоматом пощелкать, чем УЗО ( слишком дорогая игрушка ).
А про мебель могу сказать то же самое - это сегодня там мебель стоит, а завтра телевизор поставят или еще что нибудь. Пути господни неисповедимы ...
АББ с 1.03.2007 не принимает заказы на автоматы серии S230, которые указаны в проекте. У АББ есть более дорогой немецкий аналог: серия SH200L с такой же отключающей способностью что и серия S230.
На схеме нарисовано, что УЗО F362 не разрывают N. Это не верно.
avmal написал :
Это сегодня кухня, а завтра спальня.
Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)
bv написал :
Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)
Зачем проектант требует степень защиты щитка IP31 ? ГОСТ требует IP30. Из-за этой единички многие неплохие серии щитков придётся исключить из рассмотрения.
VladislavV написал : 2avmal они там и стоят. Только почему-то землю еще рвут. И сечение провода не указано
Ты куда смотришь? Двухполюсники - это такие штучки, которые одновременно могут вырубить фазу и ноль, а в новой схеме автоматы после УЗО рвут только фазу.
Все группы ванной комнаты, туалета и балкона (кроме СМ) стоит перебросить на УЗО 16А/10мА.
Лучше подобрать модель УЗО или диф.автомата 25А/10мА (у некоторых приличных производителей есть), тогда может быть и СМ "влезет" (но тут как повезёт).
По двум другим фазам нагрузки жилых комнат (свет, розетки и кондиционеры) желательно развести таким образом, чтобы в одно помещение была заведена одна фаза.
А потребителей кухни раскидать по фазам с целью балансировки нагрузки.
И всё-таки стоит выполнить ДСУП на кухне - проводники и шина надёжнее сложного электромеханического устройства, каким является УЗО.
22 мая 2006 года было письмо от АББ о том, что в связи с переходом на новую серию модульных устройств прекращены поставки УЗО серии F360.
Рекомендованная замена: серия F202.
Юрка написал :
22 мая 2006 года было письмо от АББ о том, что в связи с переходом на новую серию модульных устройств прекращены поставки УЗО серии F360.
Рекомендованная замена: серия F202.
Так еще старые запвсы пока распродадут не один год пройдет.
ВТБ! написал :
f372 на Аппенинах делать не перестали?
В информационном письме было: "прекращены поставки от производителя следующих серий выключателей дифференциального тока: F340 и F360/370/390/600". О прекращении производства не упоминалось.
Уже писали : Pe на кондиционеры рвется.
И УЗО на "свет : Ванна, туалет, балкон" подключено неправльно.
Там N идет с другого УЗО.
Если я правильно понял, его все время будет вышибать.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.