ТУ есть? Проект?
Или речь о самовольной реконструкции существующего ввода?
Или дело происходит на даче с общим подключением к электросетям?
ТУ есть? нет
Проект? нет
Или речь о самовольной реконструкции существующего ввода? нет
Или дело происходит на даче с общим подключением к электросетям? да )))
Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)?
Или речь идёт об опоре линейного отвода, от которой Вы хотите сделать ввод подземным кабелем в дом?
Чем выполнена магистраль ВЛ - голыми проводами или СИП?
Повторные заземления на опорах выполнены?
Аварии часто бывают? Какие?
Какую систему заземления планируете?
Молниеотвод есть/будет?
Счётчик будет в доме или на опоре?
Разрешённая мощность ввода и число фаз?
ВТБ! написал :
Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)?
Или речь идёт об опоре линейного отвода, от которой Вы хотите сделать ввод подземным кабелем в дом?
Чем выполнена магистраль ВЛ - голыми проводами или СИП?
Повторные заземления на опорах выполнены?
Аварии часто бывают? Какие?
Какую систему заземления планируете?
Молниеотвод есть/будет?
Счётчик будет в доме или на опоре?
Разрешённая мощность ввода и число фаз?
Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)? да
Чем выполнена магистраль ВЛ - голыми проводами или СИП? СИП
Повторные заземления на опорах выполнены? нет
Аварии часто бывают? Какие? чёто зимой коротило что общий счетчик СТ сгорел
Какую систему заземления планируете? пока нет
Молниеотвод есть/будет? не будет
а в общем из ваших вопросов я понял, что я подошёл к этому вопросу аля по детски..
С учётом неидеального состояния и обслуживания от повторного заземления видимо придётся отказаться. Значит, ТТ - и непременно УЗО на все линии. Хотя бы одно - общее на 30мА.
Молниеотвод нужен непременно: после обустройства заземления Ваш дом станет особо привлекательным для молний.
На опоре повесить бокс для наружной установки, а в нём трёх-/четырёхполюсный автомат большого номинала с характеристикой C или даже D. Номинал зависит от кабеля.
Туда же ограничитель импульсных перенапряжений - четыре разрядника или варистора.
Если опора достаточно высокая, тогда молниеотвод вполне можно устроить на ней - тем более, что дом деревянный.
И пятижильный бронированный кабель от бокса до щитка.