Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#368647

Подскажите какой рубильник вешать на столб?
Провод СИП2 16, дальше по столбу планируется уход в землю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

solo_77 написал :
Подскажите какой рубильник вешать на столб?
Провод СИП2 16, дальше по столбу планируется уход в землю.

Вы продолжайте, продолжайте ...

solo_77

ТУ есть? Проект?
Или речь о самовольной реконструкции существующего ввода?
Или дело происходит на даче с общим подключением к электросетям?

ВТБ! написал :
solo_77

ТУ есть? Проект?
Или речь о самовольной реконструкции существующего ввода?
Или дело происходит на даче с общим подключением к электросетям?

ТУ есть? нет
Проект? нет
Или речь о самовольной реконструкции существующего ввода? нет
Или дело происходит на даче с общим подключением к электросетям? да )))

да забыл СИП 4х16

avmal написал :
Вы продолжайте, продолжайте ...

дальше будет сруб, в нем разеточки и лампочки

solo_77 написал :
СИП 4х16

Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)?
Или речь идёт об опоре линейного отвода, от которой Вы хотите сделать ввод подземным кабелем в дом?

Чем выполнена магистраль ВЛ - голыми проводами или СИП?
Повторные заземления на опорах выполнены?
Аварии часто бывают? Какие?

Какую систему заземления планируете?
Молниеотвод есть/будет?

Счётчик будет в доме или на опоре?
Разрешённая мощность ввода и число фаз?

ВТБ! написал :
Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)?
Или речь идёт об опоре линейного отвода, от которой Вы хотите сделать ввод подземным кабелем в дом?

Чем выполнена магистраль ВЛ - голыми проводами или СИП?
Повторные заземления на опорах выполнены?
Аварии часто бывают? Какие?

Какую систему заземления планируете?
Молниеотвод есть/будет?

Счётчик будет в доме или на опоре?
Разрешённая мощность ввода и число фаз?

Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)? да

Чем выполнена магистраль ВЛ - голыми проводами или СИП? СИП

Повторные заземления на опорах выполнены? нет

Аварии часто бывают? Какие? чёто зимой коротило что общий счетчик СТ сгорел

Какую систему заземления планируете? пока нет
Молниеотвод есть/будет? не будет

а в общем из ваших вопросов я понял, что я подошёл к этому вопросу аля по детски..

solo_77

С учётом неидеального состояния и обслуживания от повторного заземления видимо придётся отказаться. Значит, ТТ - и непременно УЗО на все линии. Хотя бы одно - общее на 30мА.

Молниеотвод нужен непременно: после обустройства заземления Ваш дом станет особо привлекательным для молний.

На опоре повесить бокс для наружной установки, а в нём трёх-/четырёхполюсный автомат большого номинала с характеристикой C или даже D. Номинал зависит от кабеля.
Туда же ограничитель импульсных перенапряжений - четыре разрядника или варистора.
Если опора достаточно высокая, тогда молниеотвод вполне можно устроить на ней - тем более, что дом деревянный.

И пятижильный бронированный кабель от бокса до щитка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

solo_77 написал :
а в общем из ваших вопросов я понял, что я подошёл к этому вопросу аля по детски..

Дошло?...

avmal написал :
Дошло?...

???

solo_77

Если не секрет, почему не хотите применить ввод воздушкой?
Быстрее, дешевле, проще. Высота не позволяет или расположение неудобное?

ВТБ! написал :
solo_77

Если не секрет, почему не хотите применить ввод воздушкой?
Быстрее, дешевле, проще. Высота не позволяет или расположение неудобное?

для красоты...

solo_77

О, да, это страшная сила.
Особенно, если с камнями.