Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#369189

Нашел тут на просторах и-нета
Программа для рассчета сечения кабеля

"Программа позволяет определить сечение провода/кабеля при различных условиях прокладки, рассчитать мощность по 1ф/3ф току, рассчитать ток по 1ф/3ф мощности, произвести корректировку сечения по потерям на длине проводника. "
если кому надо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Dmitriy_840 Какая-то пионерская программа - выдает мне рабочий ток 18А, а сечение при этом предлагает полтора квадрата. Подведет она под монастырь, эта программа.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal Есть ещё такая...

Alex___dr Эта лучше.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Alex___dr Эта программа посерьезнее.

avmal написал :
выдает мне рабочий ток 18А, а сечение при этом предлагает полтора квадрата.

Мне полторашку предлагает на 22 А поставить

если выбрали открытую прокладку, то правильно предлагает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

OlegI Поясните - почему правильно?

в таблице разработчика второй программы "открыто в лотке 1,5мм 23А". Провод на воздухе - хорошо охлаждается по всему периметру, даже если одинарные жилы лежат рядом. Если провода скручены в кабель, то в секторе между ними более сильный нагрев - может расплавить изоляцию, а тепло отводится только внешним сектором. Интересный эффект: если в кабеле до 5 жил, то ни одна жила не попадет внутрь между остальными, если 5 жил, то теплоотвод резко хуже - часть жилы (длина повива) зажата между остальными.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

OlegI написал :
если 5 жил, то теплоотвод резко хуже - часть жилы (длина повива) зажата между остальными.

Километры кабеля проложены - такого не замечал.. Обычно в середине ПВХ-корд..

если в середине корд, тогда проблемы нет

Не в обиду Атласу, а токмо ради справедливости - попробуйте задать длины проводки посущественней, чтобы выбор пошел по потерям и сравните с ручными вычислениями. И такую же процедуру с wiresel.

Кроме того, Вы знаете по каким формулам считаются потери и выбираются сечения по нагреву в Атласе? В этом отношении wiresel открыта и всегда в случае сомнения можно проверить результаты вручную и сверить формулы со своими представлениями или формулами в учебниках и/или справочниках. Сама методика расчета полностью построена на ПУЭ, т.е. при отсутствии ошибок соответствует официальной. При желании, если знаете что это такое, можно посмотреть и исправить исходный код.

Таблица - таблица из ПУЭ.

Еще один плюс - wiresel - html форма, которая не подвержена заражению вирусами, троянами, червями и шпионами, а Атлас - исполняемая программа со всеми опасностями. Кроме того, для ее работы нужны дополнительные библиотеки. Пусть даже и общедоступные и встроенные в последние версии Винды.

Отличная программа для расчета сечения - www.atlastpk.ru/cgi-bin/site/click.pl?

Для быстрой прикидки, может быть. Но эта прога не учитывает характер нагрузки.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2Helicopter Звиняюсь, "не читал, но осуждаю (с)". А зачем программа, если есть нормативы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Викторыч написал :
А зачем программа, если есть нормативы?

Интересный вопрос.

Ну и что нормативы. И закон Ома есть. Она же его не отменяет

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Helicopter Сечения должны соответствовать нормативам, а не закону Ома.

Обновлена программа

  • добавлен выбор автоматов защиты ЛИНИИ.

  • добавлен расчет условного диаметра проводника по сечению и наоборот.

  • переключение режимов стало более наглядным