Нашел тут на просторах и-нета
Программа для рассчета сечения кабеля
"Программа позволяет определить сечение провода/кабеля при различных условиях прокладки, рассчитать мощность по 1ф/3ф току, рассчитать ток по 1ф/3ф мощности, произвести корректировку сечения по потерям на длине проводника. "
если кому надо
2Dmitriy_840 Какая-то пионерская программа - выдает мне рабочий ток 18А, а сечение при этом предлагает полтора квадрата. Подведет она под монастырь, эта программа.
в таблице разработчика второй программы "открыто в лотке 1,5мм 23А". Провод на воздухе - хорошо охлаждается по всему периметру, даже если одинарные жилы лежат рядом. Если провода скручены в кабель, то в секторе между ними более сильный нагрев - может расплавить изоляцию, а тепло отводится только внешним сектором. Интересный эффект: если в кабеле до 5 жил, то ни одна жила не попадет внутрь между остальными, если 5 жил, то теплоотвод резко хуже - часть жилы (длина повива) зажата между остальными.
Не в обиду Атласу, а токмо ради справедливости - попробуйте задать длины проводки посущественней, чтобы выбор пошел по потерям и сравните с ручными вычислениями. И такую же процедуру с wiresel.
Кроме того, Вы знаете по каким формулам считаются потери и выбираются сечения по нагреву в Атласе? В этом отношении wiresel открыта и всегда в случае сомнения можно проверить результаты вручную и сверить формулы со своими представлениями или формулами в учебниках и/или справочниках. Сама методика расчета полностью построена на ПУЭ, т.е. при отсутствии ошибок соответствует официальной. При желании, если знаете что это такое, можно посмотреть и исправить исходный код.
Таблица - таблица из ПУЭ.
Еще один плюс - wiresel - html форма, которая не подвержена заражению вирусами, троянами, червями и шпионами, а Атлас - исполняемая программа со всеми опасностями. Кроме того, для ее работы нужны дополнительные библиотеки. Пусть даже и общедоступные и встроенные в последние версии Винды.