Резон написал:
Доводилось давненько... крайне редко сталкивался... делал "матрешку" - стандартный подрозетник обрезал и вставлял в подрозетник типа КУВ 1 Распредкоробки по типу Ваших по чердаку .... делать электроводопровод радость еще та... на выходе из трубы подбирал (в мастерских по ремонту электрооборудования, т.к. в продаже в магазинах не нашел), обрезал и использовал резиновые манжеты от шнуров по моему перфораторов или чего то еще...
Резон,
согласен, в реалиях России выбирать для монтажа не всегда есть из чего... :(
фото есть?
мне реально интересно, как в стране делают скрытую проводку в дереве именно норм мастера, а не чингачгуки :D
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Radio написал:
Гражданин, вы точно не слепой? Я вот даже пару фоток повесил с подрозетниками в деревянной стене. Ничего не напоминает? Проводку там и всё такое, не?
тише, тише, а то мыши услышат
если это ваша работа - так и скажите
а не орите на весь колхоз
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
?
хоспадя, что на форуме происходит? я не понимаю реально... :(
насчет этого удаленного коммента буду обращаться к админу сайта или собственнику сайта
ZooZoo,
к админу обратился
к собственнику буду искать подходы, поскольку сразу не нашел (было дело с месяц назад)
выходы на СПб есть, в т.ч. и на б....ва, если что
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
насчет этого удаленного коммента буду обращаться к админу сайта или собственнику сайта
Не стоит, я его сам удалил. Делаю иногда так, когда интерес к разговору пропадает или сразу собеседник не ответил и я не уверен, что в дальнейшем смогу ответить.
По поводу моего сообщения. Сначала откликнулся на приветствие "инопланетян"... :) Подумал, почему нет... затем прочитал обращение к ув. Radio, на счет самоудаления... чеж мне то тогда здесь делать...
ZooZoo написал:
мне реально интересно, как в стране делают скрытую проводку в дереве именно норм мастера, а не чингачгуки :D
На счет "чингачгуков" улыбнуло.. :) Так наверное оно и есть... в наших краях я плохо себе представлял электрика, который бы вызвался тянуть провода в трубах (не гофре), с полным набором инструмента не связанных напрямую с электрикой, с учетом особенностей дома в комплексе... А так как тот объект вел я, пришлось поучаствовать в прокладке труб с протяжкой кабелей в разных позах... все остальное он делал сам... хорошо Заказчик был с пониманием и сам предложил двойной тариф за эту работу по окончании... По поводу фото - делалась эта работа еще до того как я узнал о существовании Масерсити и делать фото даже не думал, так что звиняйте, фото нет.
0
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
ZooZoo написал:
я про практику в "деревянных домах", а вы про нормы для каркасников
Тогда измените название темы. "деревянных" на "бревенчатых рубленных или брусовых".
Поскольку для электромонтажника скрытая проводка в деревяшке - любая в непроходных полостях материалов группы Г4.
В бревне никогда скрытую не делал. От слова совсем. Но интересно посмотреть на столь эпичные извращения. :clapping
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в
защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри
стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и
перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через
конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных
оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует
соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев,
указанные в 9.3.4.5.
:cool:
Детский сад ясельная группа...
Для взрослых:
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.
Взрослые исключат возможность незащищенного кз, а невзрослые будут к нему готовиться, подбирая трубы, обладающие локализационной толщиной стенки :popcorn