После счетчика стоит группа автоматов и УЗО, к некоторым выходным разъемам нужно подключить по 2 , а к одному и 3 провода.
Как правильно сделать ?
На мой взгляд самый простой способ это вставить все два или три провода в клемный разъем и затянуть болт. Но видел что такое соединение бывает не надежно, т.к. может один провод быть не притянут особенно когда разного сечения провода.
Второй способ это через клемник поставить, но во первых это нагромождает , а во вторых по току не подходит везде
А как правильно делать нужно ?
Насчет скрутки тоже подумал,
у меня провода Nym 2,5 их наверное можно скрутить.
а вот еще есть провода 4мм их то ни как уж наверное не скрутишь
А про опресовку где посмотреть доступно чтоб было ?
avmal написал :
Наиболее доступный способ - сделать хорошую скрутку и уже ее в зажиме автомата крепить, а более правильный - опрессовать наконечником.
Сначало нужно спросить каков вид провода, многожильный или одножильный. Скручивать между собой одножильные провода, а потом пихать в клему это дурное дело.
Комментатор написал :
Только на днях в квартире после УЗО, после строителей, такую скрутку видел. Двумя пальцами пошевелил, одни провод вывалился...монолит все провода.
В моем совете говорилось про ХОРОШУЮ скрутку. Скрутка скрутке рознь.
Комментатор написал :
Только что вы скажите про подключение нескольких проводов на один автомат?
А что тут можно сказать? Криминала, по-крайней мере, никакого нет, если ток защиты соответствует сечению подключаемых проводов. Я лично считаю, что такая разводка много лучше, чем использование распаечных коробок - в любой момент можно изменить схему.
Комментатор написал :
Только что вы скажите про подключение нескольких проводов на один автомат?
Насчет одного провода в автомат, это хорошо, так в принцыпе и делал.
НО несколько возникло накладок:
1) После узо стоит два автомата (одно узо на две комнаты и по автомату на каждую комнату) фазу беру после автомата - один провод в автомат, а вот НОЛЬ нужно для каждой комнаты с УЗО взять, т.е. в нулевой выход УЗО два провода! , шину распределительную ставить для двух проводов нецелесообразно, учитывая что и таких блоков у меня пять стоит!
2) ноль подается на все узо на вход, но ноль нужен еще и на второй этаж подать, т.е. нужно подъсоединиться после счетчика, но перед узо, Опять один из вариантов шину нулевую, но опять только два провода и разрывать ноль не хочется темболее винтовыми соединениями, поэтому думаю лучше в входной ноль узо подключить два провода.
ХОТЯ конечно не хотелосьбы делать дополнительные соединения и два провода в зажим
попутный вопрос (как бы всегда знал, но тут заметил одну деталь, сообщу поздже) есть ли разница в подключении ноль и фаза в УЗО и вход -выход в автоматах и узо????
avmal написал :
А что тут можно сказать? Криминала, по-крайней мере, никакого нет, если ток защиты соответствует сечению подключаемых проводов. Я лично считаю, что такая разводка много лучше, чем использование распаечных коробок - в любой момент можно изменить схему.
Я не понимаю что вы написали. Берём вот ситуацию из дома где сейчас работаю. На стену кухонную строители кинули три линии, и все подключили на один автомат 16А. 3х2,5 кв. И вот у меня к вам вопрос. что будет при таком подключении если одновременно включат стиральную машину ( 15 А), сушилку для посуды ( 10А), микроволновку ( 10 А), холодильник и прочее по мелочи я не считаю.
Вы ТАКОЕ подключение практикуете ( смайлик с ухмылкой) ?
АндрейР написал :
Насчет одного провода в автомат, это хорошо, так в принцыпе и делал.
НО несколько возникло накладок:
Мы говорим про автомат, а вы перешли на нулевой провод...Я понимаю что бывают ситуации что места мало для шин, но может надо было щиток поболее сразу спланировать?
изобретение велосипеда - дело неблагодарное
на дин-рейку есть тоненькие в 1/3 ширины автомата контактные группы
с УЗО на группу а с группы куда хош./* бывают по 4 и по 8*/
как правильно называются не скажу.
Комментатор написал :
Берём вот ситуацию из дома где сейчас работаю. На стену кухонную строители кинули три линии, и все подключили на один автомат 16А. 3х2,5 кв. И вот у меня к вам вопрос. что будет при таком подключении если одновременно включат стиральную машину ( 15 А), сушилку для посуды ( 10А), микроволновку ( 10 А), холодильник и прочее по мелочи я не считаю.
Странный вопрос - "что будет".
Мы говорим о трех линиях, подключенных к одному автомату или о нагрузке в 8кВт, подключенной на автомат 16А?
ВЫ определитесь.
В данной ветке затронут вопрос именно о подключении трех проводов.
avmal написал :
Странный вопрос - "что будет".
Мы говорим о трех линиях, подключенных к одному автомату или о нагрузке в 8кВт, подключенной на автомат 16А?
ВЫ определитесь.
В данной ветке затронут вопрос именно о подключении трех проводов.
Вы что, серьёзно не поняли что я написал? :-) Или это такой способ увильнуть? :-))
Повторяю, мы говорим о трёх линиях, с нагрузкой на каждой по 15А, 10А, ещё 10А, фазные провода которых посажены на один автомат 16А, то что Вы- рекомендуете делать...
Комментатор написал :
...на один автомат и законности такого действа...
Вообще-то не на один автомат, а на одну клемму, если научитесь внимательно читать. И на клемму не автомата, а УЗО.
Комментатор написал :
мы говорим о трёх линиях, с нагрузкой на каждой по 15А, 10А, ещё 10А, фазные провода которых посажены на один автомат 16А, то что Вы- рекомендуете делать...
Если вы серьезно спрашиваете, то тут только одна рекомендация может быть - поставить по одному автомату 16А на каждую линию.
Не ожидал, что такой вопрос может быть задан серьезно.
Это я бы Вам посоветовал читать по внимательней и думать что Вы советуете другим
Цитата из первого поста темы: После счетчика стоит группа автоматов и УЗО, к некоторым выходным разъемам нужно подключить по 2 , а к одному и 3 провода.
......................................
Из текста можно сделать вывод что автор может и к автоматам и к УЗО по несколько проводов присоеденить.
А вот из второго поста темы цитата: Наиболее доступный способ - сделать хорошую скрутку и уже ее в зажиме автомата крепить, а более правильный - опрессовать наконечником.
.................................................
Автора нужно называть?
АндрейР написал :
После счетчика стоит группа автоматов и УЗО, к некоторым выходным разъемам нужно подключить по 2 , а к одному и 3 провода.
АндрейР написал :
После узо стоит два автомата (одно узо на две комнаты и по автомату на каждую комнату) фазу беру после автомата - один провод в автомат, а вот НОЛЬ нужно для каждой комнаты с УЗО взять, т.е. в нулевой выход УЗО два провода! , шину распределительную ставить для двух проводов нецелесообразно, учитывая что и таких блоков у меня пять стоит!
Комментатор написал :
Из текста можно сделать вывод что автор может и к автоматам и к УЗО по несколько проводов присоеденить.
Я смотрю вы казуистикой решили заняться? хех, не на того напали. Во первых, прочтите ещё раз название темы, хотя бы . И дальше забейтесь в щель и не позорьтесь.
Господа, хочу разрядить и разъяснить ситуацию
Точная суть вопроса звучит так:
К клемме-выходному разъему УЗО нужно подключить более одного провода (провод Nym ), как правильно это сделать????
Т.к. разъемы и у УЗО и у автоматов одинаковые, то обобщил вопрос про подключение к Автомату и УЗО ( а то бывают очень принципиальные и зная как подключить к автомату, скажут -к УЗО не знаю, не подключал)
Насчет размера ящика и шин:
Я уже сказал что подключить можно и через шину, но мне их тогда нужно 6-8 шт поставить (см. выше) , НО еще более того смущает дополнительное соединение винтовои, очень мне не нравятся!
Тепеь насчет неправильности проекта, если такое получается.
На комнату где расположен щиток, выделен автомат для розеток, но розетки и с левой и с правой стороны от щитка, поэтому к автомату с двух сторон подходят провода, которые параллельно нужно подключить. А также случаи описанные выше!
Комментатор написал :
Я смотрю вы казуистикой решили заняться? хех, не на того напали. Во первых, прочтите ещё раз название темы, хотя бы . И дальше забейтесь в щель и не позорьтесь.
Поясните пожалуйста ваши требования. Чем мои ответы вас не устраивают? И чем мои ответы противоречат названию темы?
Zig- написал :
изобретение велосипеда - дело неблагодарное
на дин-рейку есть тоненькие в 1/3 ширины автомата контактные группы
с УЗО на группу а с группы куда хош./* бывают по 4 и по 8*/
как правильно называются не скажу.
Знаю про такую штуку, в каталоге легранд видел.
Искал, ждал 3 месяца привезти на заказ ни кто не смог!
Искал в инет магазинах с доставкой хоть до какогонибудь места где живут знакомые, ненашел!
ОЧЕНЬ хотел купить такую вещь, не получилось
автор наконец то определился :-) и снял вопрос про подключение к автомату нескольких проводов ( что стоит в заголовке темы).
Вот по этому пункту я и удивился...
Велик и могуч русский язык, но пользоваться им в определённых ситуациях надо по ПРАВИЛАМ.
Комментатор написал :
А если потечёт? Пример я приводил, что тогда? Будете к хозяевам бегать включать автомат и втюхивать им лабуду?
А если потечет, то сработает автомат, "хозяева" его включат и в следующий раз не будут одновременно включать большие нагрузки на одну группу. Ваш пример частный и заведомо не правильный, поскольку включаемые нагрузки заранее известны.
А на этот вопрос будет ответ ?
попутный вопрос (как бы всегда знал, но тут заметил одну деталь, сообщу поздже) есть ли разница в подключении ноль и фаза в УЗО и вход -выход в автоматах и узо????
Тепеь насчет неправильности проекта, если такое получается.
На комнату где расположен щиток, выделен автомат для розеток, но розетки и с левой и с правой стороны от щитка, поэтому к автомату с двух сторон подходят провода, которые параллельно нужно подключить. А также случаи описанные выше!
..............................
Понимаете какое дело. У вас уже два фазных провода будет в щитке, а почему не в распредкоробке, кстати? так вот, сегодня вы помните что две розетки допустим вы подключили на один автомат. А завтра? А жена, дети? начнёте включать в одну розетку , а обычно они по 15 ам, нагрузку именно такую и во вторую розетку тоже. Автомат то и начнёт выбивать. Через пару лет вы вспомните что САМИ решили так сделать или начнёте проклинать электрика? Разве не проще сделать в распредкоробке или подрозетнике соединение и привести в щиток 1 кабель от тех розеток?
АндрейР написал :
А на этот вопрос будет ответ ?
попутный вопрос (как бы всегда знал, но тут заметил одну деталь, сообщу поздже) есть ли разница в подключении ноль и фаза в УЗО и вход -выход в автоматах и узо????
В автоматы принято ввод делать снизу. Но можно и сверху.
В Узо зависит от модели. Но вот фазный с нулевым путать нельзя.
АндрейР написал :
есть ли разница в подключении ноль и фаза в УЗО и вход -выход в автоматах и узо????
Для электронного УЗО разница есть и большая - включать надо строго по маркировке, а для электромеханического нет, если маркировка отсутствует.
По поводу подключения нагрузки к автомату сверху или снизу подобная тема уже проходила. Сейчас производитель и продавец, соответственно, уверяют, что разницы нет. Однако еще несколько лет назад в технической документации производителя автоматов указывалось на необходимость подключения нагрузки снизу. Обратное включение приводит к уменьшению ресурса контактов на 20% ( это по памяти ).
Комментатор написал :
Разве не проще сделать в распредкоробке или подрозетнике соединение и привести в щиток 1 кабель от тех розеток?
Может быть и проще, зато при увеличении нагрузки уже не будет возможности переключить часть розеток на дополнительный автомат.
Не надо делать как проще - надо делать как лучше.
avmal написал :
Может быть и проще, зато при увеличении нагрузки уже не будет возможности переключить часть розеток на дополнительный автомат.
Не надо делать как проще - надо делать как лучше.
По первому предложению согласен, а по второму...вы на каждую розетку в квартире посоветуете кабель ложить? :-) Клиенту думаете смета понравится?
Комментатор написал :
вы на каждую розетку в квартире посоветуете кабель ложить? Клиенту думаете смета понравится?
Я разве советовал что-то подобное? Здесь разговор шел о конкретных двух розеточных группах, сумма нагрузок которых на сегодняшний день не превышает номинал конкретного номинала автомата.
Не надо делать как проще - надо делать как лучше.
.........................................
А я вот на эту фразу среагировал :-). Ладно, не буду спорить. Жена спать гонит :-)
Комментатор написал :
В автоматы принято ввод делать снизу. Но можно и сверху.
В Узо зависит от модели. Но вот фазный с нулевым путать нельзя.
avmal написал :
Для электронного УЗО разница есть и большая - включать надо строго по маркировке, а для электромеханического нет, если маркировка отсутствует.
По поводу подключения нагрузки к автомату сверху или снизу подобная тема уже проходила. Сейчас производитель и продавец, соответственно, уверяют, что разницы нет. Однако еще несколько лет назад в технической документации производителя автоматов указывалось на необходимость подключения нагрузки снизу. Обратное включение приводит к уменьшению ресурса контактов на 20% ( это по памяти ).
Я почему спросил то,
Говорят что можно и с верху заводить и с низу, маркировки нет указывающей. НО место для подключения шины делают только с низу!!! (Легранд по крайней мере)
на УЗО Легранд не нашел маркировки указывающей на фазные и нулевые контакты!
Комментатор написал :
Понимаете какое дело. У вас уже два фазных провода будет в щитке, а почему не в распредкоробке,
Хм, не скажу что лучше, а что хуже, и насчет объединения в щитке через клемник тоже писал, НО
НО про еще одну коробку над щитком даже не подумал упустил такой фариант
АндрейР написал :
Я почему спросил то,
Говорят что можно и с верху заводить и с низу, маркировки нет указывающей. НО место для подключения шины делают только с низу!!! (Легранд по крайней мере)
на УЗО Легранд не нашел маркировки указывающей на фазные и нулевые контакты!
У Legrand все УЗО электромеханические - потому и маркировки нет.
По поводу подключения шин снизу, то по моему мнению, это обусловлено удобствами модульного монтажа - ресурс пренебрегается. Иначе подключить группу автоматов к УЗО стандартной шиной будет сложно, если все-таки ориентироваться на то, что УЗО может быть любого типа и выход потому находится снизу.
Тему мне читать лень, не обессудьте. На случай, если ещё не упоминалось. Хотите надёжно зажать под одну клемму несколько моножильных проводов - делайте на концах проводников петли. И даже один провод лучше заводить под клемму, согнув его петлёй.
Комментатор написал :
уже два фазных провода будет в щитке, а почему не в распредкоробке, кстати?
Потому что если вдруг через 10 лет ему приспичит разделить 1 розеточную линию на 2, он просто поставит рядом еще 1 автомат и пнрнкинет на него 1 из 2 проводов, а не будет заниматься прокладкой еще 1 линии до распредкоробки.
Комментатор написал :
Разве не проще сделать в распредкоробке или подрозетнике соединение и привести в щиток 1 кабель