Санэпидстанция проверяла школу ,в которой я работаю. Выписали предписание, сделать освещенеи классных досок в кабинете.
"Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-3 0-40-122(125). Указанные светильники разме*щаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской."

Подскажите, как это лучше осуществить. Школа малокомплектная, электрика в штате нет. Денег тоже нет. Директор заявила, что вопрос с освещением должны решить зав. кабинетами, т.к. они получают доплату за заведование кабинетами. Вот так. И еще - нет возможности в моем кабинеет разместить зерклаьные светильники по бокам доски - расстояние не позволяет.

А зачем по бокам? "Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской."
Подключите эти светильники к лампам освещения класса, хотя бы спрятав кабель в пластиковые лотки, прикрепив их прямо на потолок. Самое простое решение. Я своей жене в классе так сделал, когда тоже такое предписание школа получила где она работает. Штробить стену и потолок для этих светильников посереди года нереально было...

обыкновенный люм светильник с длинной 40вт лампой
внутри отражатель
что-бы свет падал на доску

Хоккуист написал :
И еще - нет возможности в моем кабинеет разместить зерклаьные светильники по бокам доски

почему по бокам?
он сверху доски ставится
два или три - если доска широкая

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Санэпидстанция проверяла школу ,в которой я работаю. Выписали предписание, сделать освещенеи классных досок в кабинете.
"Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-3 0-40-122(125). Указанные светильники разме*щаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской."

Подскажите, как это лучше осуществить. Школа малокомплектная, электрика в штате нет. Денег тоже нет. Директор заявила, что вопрос с освещением должны решить зав. кабинетами, т.к. они получают доплату за заведование кабинетами. Вот так. И еще - нет возможности в моем кабинеет разместить зерклаьные светильники по бокам доски - расстояние не позволяет.

Вот примеры фирменных светильников:


ИМХО Либо покупать такие как по ссылкам, либо самостоятельно изготовить кронштейны.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Взять обычный люминесцентный светильник с длиной лампой - как уже посоветовали - и повесить на любые подходящие по размерам кронштейны, вплоть до тех, на которые вешают кухонные раковины. Провод протянуть до ближайшей розетки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

is написал :
Взять обычный люминесцентный светильник с длиной лампой

Там весь фокус не в способе подвески, а в отражателе, способном создать более-менее направленный свет. Я в свое время такой отражатель делал из кровельной оцинковки потоньше и обклеивал алюминиевой фольгой, которую найти не очень сложно. Монтировался отражатель в светильнике с рассеивателем 2х40 вместо одной из ламп, а согнуть отражатель можно на любой трубе подходящего диаметра.

Поиски светильников для классной доски в обчных магазинах ни к чему не привели. Зашел в "Учснаб". Там светильники есть, но по дикой цене - 845 рублей! И за что?! Обычный люминесцентный светильник 1х40, к нему присобачен отражатель из листвого металла, окрашенного белой эмалью, да пара кронштейнов из стальной полосы...
Отдавать 850 грабителям из этой конторы не хотелось, как и приобретать у них, например, человеческий скелет из пластмассы, с недоразвитым черепом, за 11000 рублей. поешл в магазин электротоваров, купил там люминесцентный светильник за 360 р., кабель, кабель-канал, лампу, стартер, еще кое-что - на сумму 520 р. В плафон вставил отражатель из алюминиевой фольги. Светильник подвесил на штангах из алюминиевой трубки, внутрь просунул провод, который подключил к потолочным светильникам. До конца учеьного года прокатит, а потом установлю отдельный выключатель для светильника, чтоб не включать одновременно с потолочными.

2Хоккуист
высоковато светит, больше на стену над доской
может опустить или повернуть

2Хоккуист Действительно не совсем туда свет - может имеет смысл немного изменить отражатель? Козырек сделать...?

Да, сделаю чуть по иному. Надо с отражателем экспериментировать. Светильник висит по СанПиН на 30 см выше края доски и на 60 см в сторону от нее. Он не должен слепить учащихся. Козырек скорее всего, будет эффективней. Но пока материала для него нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Хоккуист написал :
Надо с отражателем экспериментировать. Светильник висит по СанПиН на 30 см выше края доски и на 60 см в сторону от нее.

Будет лучше эффект, если светильник будет висеть на уровне верхнего края доски и сантиметров 30 в сторону от нее.

avmal написал :
Будет лучше эффект, если светильник будет висеть на уровне верхнего края доски и сантиметров 30 в сторону от нее.

Согласен с уровнем расположения. Только светильник (1-ламповый на 40Вт) отвести от доски на габарит (ширину), т.е. закрепить, чтобы боковинка по длине светильника лежала на верхней планке.

  1. Тень ученика (учителя) не должна падать на доску.
  2. Свет "танцору" не должен падать в глаза.
    Светильник щелевой, щель по длине примерно шириной 10мм, угол немногим меньше 90 град. в направлении на доску. Отвод тепла-отверстия с одного бока.

Всё это хорошо, но санэпидстанция будет всё мерять и требовать соблюдения инструкций. Знаю, пришлось доску перевешивать, т.к. висела раньше на 5 см выше положенного.