Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#373744

Что должно быть в средней жиле кабеля ВВГ 3х2,5: фаза, рабочий ноль или защитный ноль? И если можно, какому цвету что (n,l,pe) должен соответствовать? Может мои вопросы слишком простые для профессионалов, но я действительно сам не знаю. Спасибо.

Zufar

Речь о ВВГ-П?
И какого цвета изоляция жил? Если есть жёлто-зелёная и синяя, то фазу Вы определите сами.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

Zufar написал :
Что должно быть в средней жиле кабеля ВВГ 3х2,5

Обычно среднюю жилу используют как защитный ноль, если ее изоляция не голубого цвета. Если голубого, то как рабочий ноль. Распределение других жил зависит от расцветки.

В середине как правило защитный ноль. Обычно РЕ желто-зеленый, N синий. Остальное фаза

недавно задался тем же вопросом, нашел только ГОСТ Р 50462-92
желто-зеленый - только земля
если есть голубой - то он ноль
все остальные цвета - что угодно.
Был трехжильный кабель ПУНП серый голубой белый с более тонкой жилой, в квартирной разводке тонкую жилу делал землей независимо от цвета. Был 4-жильный кабель (ж-зел, серый, коричневый, черный) нулем делал серый, фазой коричневый.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Всем БАЛЬШОЕ спасибо!!!