#6856453

Доброе время суток читающим этот пост. Такой вопрос: в электрощите в подъезде стоят два автомата по 25А как вводные в квартиру, для чего это нужно ? Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ? Это новостройка, дом недавно сдан. Как узнать выделенную мощность на квартиру?

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

z-denis07 написал:
Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ?

Запросто может. К сожалению, не все электрики жилкомхоза умеют читать.
Проверьте поочерёдным выключением своих автоматов. Что погаснет?

Квартирный щиток есть? Что в нём?

Регистрация: 30.06.2020 Калининград Сообщений: 9

AlexeyL,

В щитке в квартире вот так. Если отключить хотя бы один из двух автоматов в подъезде, то в квартире нет электричества.

z-denis07 написал:
AlexeyL,

В щитке в квартире вот так. Если отключить хотя бы один из двух автоматов в подъезде, то в квартире нет электричества.

z-denis07, значит стоят и на фазу и на ноль, что делать нельзя. Ставьте двухполюсник. Выделенная мощность в документах, которые Вы получали при приемке...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

z-denis07 написал:
Если отключить хотя бы один из двух автоматов в подъезде, то в квартире нет электричества.

Этим Вы ответили на свой вопрос. Да, это нарушение действующих правил.

z-denis07 написал:
В щитке в квартире вот так.

Типовые косяки:

  1. Нет УЗО 30 мА на розетки. С учётом косяка в этажном щите, имеет смысл поставить общее УЗО 30мА/25А. Кстати, европейские правила до сих пор разрешают отдельные автоматы на фазу и ноль при условии наличия такого УЗО выше автоматов; но установка ниже тоже покрывает значительную часть рисков.
  2. Завышены номиналы всех автоматов. Надпись "16А" на розетках видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками; бОльшее значение сулит пожар при использовании обычных исправных удлинителей-разветвителей. 16А на свет тоже абсолютно не нужно, но это меньшая проблема.

Регистрация: 30.06.2020 Калининград Сообщений: 9

MaSeVi, Думаете это так критично что вместо двухполюсника стоят два однополюсных если при этом есть ещё третий провод заземляющий который ничем не разорван ?

В документах, в том то и дело, не указана выделенная мощность. Когда договор заключал с ресурсоснабжающей организацией, не обратил внимание.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10016

z-denis07 написал:
Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ? Это новостройка, дом недавно сдан.

Очень даже может - сэкономили на закупках или привезли не то, а работник из ближнего/дальнего зарубежья поставил, то что попалось под руку, вскрытие покажет что к чему.

z-denis07, А чего котёл без УЗО? Кабель на розетках выдержит ток проходящий без отключения через 20А автоматы? Или автоматы выбраны по принципу, что бы не вышибало, а там хоть огнём гори?

z-denis07 написал:
Как узнать выделенную мощность на квартиру?

В щите схемы не висит? Запросите проект, по проекту может оказаться и дифавтомат. У соседей по подъезду, дому, соседнему дому так же?
Плита газ или электричество? Централизованная горячая вода есть?
Если электроплита/электрокотёл для ГВС, то возможно таким оригинальным образом заменили автомат С50 на два по 25.
А если газ, то возможно должно были поставить двухполюсные автоматы C25.

z-denis07 написал:
Думаете это так критично что вместо двухполюсника стоят два однополюсных если при этом есть ещё третий провод заземляющий который ничем не разорван ?

Критично, когда отключит ноль, полезете в розетку разбираться и вас убъёт по не отключенной фазе, а так привет из прошлого, когда ставили пробки на фазу и ноль отдельно.

MaSeVi, побойтесь бога эка вы оторвались от корней один перед счётчиком , второй - после ...

z-denis07 написал:
Как узнать выделенную мощность на квартиру?

примерно пять - семь кВт можно вытянуть из сети

z-denis07 написал:
Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ?

нет , если только не диверсанты из буржуинии

И это пройдёт ...

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

z-denis07 написал:
Думаете это так критично что вместо двухполюсника стоят два однополюсных

Оно не стоит того, чтобы ради этого самостоятельно лезть в чужой щит под напряжением. Максимум - написать жалобу.

z-denis07 написал:
В документах, в том то и дело, не указана выделенная мощность.

5 киловатт, оно же 25 ампер - стандарт для квартир с газом.

z-denis07 написал:
В щитке в квартире вот так.

Прелестно . Это лечится .

И это пройдёт ...

Регистрация: 30.06.2020 Калининград Сообщений: 9

ser000,

Это вот то что видно, а так закрыто все.

Котел газовый. Автоматы все эти устанавливал застройщик, не знаю зачем они на розетки 20А поставили.

Регистрация: 30.06.2020 Калининград Сообщений: 9

Что-то судя по схеме, походу один автомат до счетчика стоит, а второй после ? Не?

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10016

z-denis07 написал:
Это вот то что видно, а так закрыто все.

Первая строчка намекает, что что как минимум после счетчика должен стоять двух полюсный (1+N)
CLS6-C25/1N (в других местах эта информация затёрта)

Но установщики прочитали схему иначе (вопросы к схеме тоже имеются, но текстом по крайней мере в одном месте написано 1+N) и ещё вопрос как там подключено:
автомат до и после счетчика на фазе
или
один на фазе и второй на нейтрали

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10016

z-denis07 написал:
Что-то судя по схеме, походу один автомат до счетчика стоит, а второй после ? Не?

Не та область, где можно и нужно гадать на кофейной гуще.
Возможно нарисованное после счетчика подразумевает, то что находиться у вас в квартирном щитке и не исключено, что там тоже что-то затёрлось, возможно в скобочках были пояснения.
Схема нарисована как минимум не корректно.

z-denis07 написал:
Что-то судя по схеме, походу один автомат до счетчика стоит, а второй после ? Не?

Я об этом написал выше .

z-denis07 написал:
не знаю зачем они на розетки 20А поставили.

это не противозаконно .

И это пройдёт ...

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10016

serj12 написал:
не знаю зачем они на розетки 20А поставили.

это не противозаконно .

При условии, что кабель рассчитан на такую защиту, в иных случаях пока автомат будет штатно работать, в квартире будет догорать проводка, розетки и всё остальное.

Регистрация: 30.06.2020 Калининград Сообщений: 9

ser000, возможно. Но ведь в квартире нет какого-то «общего» автомата уже, а уже идут по группам, так что навряд ли бы так рисовали.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

serj12 написал:
это не противозаконно .

Разумность этого зависит от целей.
Если, как часто пишут и в этом разделе, целью проектирования защитной автоматики является "защита кабеля" - номинал нормальный.
Если целью является "защита дома от пожара при перегрузке проводки" - номинал опасный. Поскольку проводка состоит не только из кабеля в стене.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10016

z-denis07 написал:
Но ведь в квартире нет какого-то «общего» автомата уже, а уже идут по группам, так что навряд ли бы так рисовали.

Судя по недописанным/затёртым надписям, возможно этот эскиз подгоняли под однополюсные автоматы, так что лучше запросить схемы проекта, в том числе на квартирный щит. Так же неплохо бы доверить проверку проекта и его исполнения специалисту, а то может там и другие косяки есть, возможно опасные для вашего имущества и жизни.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15837

z-denis07 написал:
Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ?

Можно поставить перемычку

но это колхоз. Как вариант - выключать всегда с начало фазу потом ноль,
включать с начало ноль потом фазу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

z-denis07, у Вас есть мультиметр?

На фото схемы в правом нижнем углу что-то типа I 28,5A.

Регистрация: 30.06.2020 Калининград Сообщений: 9

СтранникXXI, да. Проверить оба ли автомата стоят на фазу согласно схеме? Что-то сразу не подумал об этом, завтра попробую)

Регистрация: 30.06.2020 Калининград Сообщений: 9

Abrikos, да, так и есть.

Регистрация: 30.06.2020 Калининград Сообщений: 9

megrad, так вроде нельзя делать, тем более если это оба автомата на фазу, смысла вообще нет)

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10016

megrad написал:
Можно поставить перемычку

Нельзя, т.к. клювик может и не опускаться при срабатывании (тем более когда его держит второй).

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15837

ser000 написал:
Нельзя, т.к. клювик может и не опускаться при срабатывании (тем более когда его держит второй).

Если поставить "вилку", то можно. Вот только "вилка" вроде отдельно не продаётся.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.