Подскажите пожалуйста как лучше установить ОПН.
Его же ставят до счетчика после вводного авт. -- вводн.авт. в отдельном боксе опечатываем; счетчик "Меркурий" тоже сам опечатывается (я его установил в бокс на ДИН рейку) на 2 оставшихся места решил поставить ОПН, но их не опечатать или их поставить в отдельный боксик?
Вроде бы, электросчётчики - это довольно стойкие приборы.
Если всерьёз заботиться об их защите при прямом попадании молнии, тогда надо начинать с разрядников на опорах ВЛ и с варистора на своей опоре.
Я покупал ОПН в "Астро УЗО" и они сказали (и есть схемка на их сайте) , что ОПН надо ставить до счетчика.
Насколько это критично?
Конечно же после счетчика удобнее!!!
ВТБ! написал :
Вопрос интересный. А если ещё и с ЖК-индикатором...
Насколько мне известно, там микропроцессорное управление, а вот система защиты питания... Наш процессор выдерживает входное сетевое 550 вольт... Супрессор держит импульсы до 1.5 кВт при постоянном 20 вольт, затем стабилизатор на 5 вольт... Искусственная средняя точка, гасящие емкости по 0.47 мкФ.
Но разряд может быть с таким забросом напряжения...
Недавно покупал себе электронный счетчик, продавец сразу предупредил, что счётчики с ЖК-индикатором очень часто возвращаются в гарантийный ремонт и лучше с ними не связываться.
Я бы тоже хотел воткнуть защиту перед счетчиком, но связываться с ее пломбировкой совсем не хочется..
ppkvin написал :
Наш процессор выдерживает входное сетевое 550 вольт
Счетчик "----" рассчитан на максимальное значение рабочего напряжения в сети до 253В при Uном=220, до 264,5В при Uном=230В (т.е. Uмах=1,15uном). При превышении предельного значения напряжения сети свыше 300В может произойти разрушение варистора, выполняющего защитную роль от перенапряжений, что влечет за собой выход из строя всего счетчика. Для защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений рекомендуется установка ограничителя импульсного напряжения (ОИН).
О применении устройств для защиты от импульсных перенапряжений можно прочитать здесь.
Deer написал :
При превышении предельного значения напряжения сети свыше 300В может произойти разрушение варистора, выполняющего защитную роль от перенапряжений, что влечет за собой выход из строя всего счетчика. Для защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений рекомендуется установка ограничителя импульсного напряжения (ОИН).
Я исходил из предположения, что варистор в счётчике включён непосредственно в линию.
Как соотносятся характеристики варисторов в счётчике и ОПН неизвестно, поэтому кто кого будет защищать - это тоже вопрос.
ВТБ! написал :
Как соотносятся характеристики варисторов в счётчике и ОПН неизвестно, поэтому кто кого будет защищать - это тоже вопрос
Я пока мало что знаю про ОПН и их принцип действия. Они тоже на варисторах? Они являются расходным материалом, сгорают при всплеске напряжения? Тогда какой смысл их пломбировать? Я фотки некоторых ОИНов посмотрел, никаких сменных модулей не заметил...
ВТБ! написал :
А между защитой и счётчиком десяток метров ввода или дроссель?
Да неплохо, можно даже просто виток-другой провода сделать (буржуи ставят иногда на сетевые шнуры такие ферритовые чашки именно с такой целью - подавление импульсных помех - сейчас на всех мониторах есть).
ВТБ! написал :
Как соотносятся характеристики варисторов в счётчике и ОПН неизвестно, поэтому кто кого будет защищать - это тоже вопрос.
Самый главный вопрос: какое классификационное напряжение варистора в счетчике? ОПН надо ставить с напряжением НИЖЕ, иначе варистор счетчика сгорит раньше, чем ОПН возьмет энергию на себя.
Материал ОПН или ОИН - оксид цинка, прессуется обычно в виде таблеток, толщина которых и определяет класс. напряжение, т.е. чем толще, тем напряжение больше. Очень важен хороший контакт выводов варистора с оксидом (чем грешат китайские варисторы, там нередко происходит точечный пробой).