#32270

проточник DHF 15C, в прикрепленном файле его схема,тока я не понимаю PE это наверно protecting earth(а может и как по другому) ну то есть защитное заземление, а дальше нарисованы три L, т.е. три нагрузки(фазы), а где же ноль?? сорри за глупые вопросы

micin написал :
проточник DHF 15C, в прикрепленном файле его схема,тока я не понимаю PE это наверно protecting earth(а может и как по другому) ну то есть защитное заземление, а дальше нарисованы три L, т.е. три нагрузки(фазы), а где же ноль?? сорри за глупые вопросы

Зачем ноль? Там же прямо внизу написано 3/PE 400 V, обычное трёхфазное подключение на 380 В, а не 3 x 220 В.

2micin,
Нет там нуля и не должно быть.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2micin,

Попробуйте обратиться в сервисный центр(ну если не на установку, то хоть для конкретной консультации с выездом специалиста, который вам на "пальцах" все покажет). А то не дай бог чего перепутаете или неверно истолкуете данные вам здесь пояснения.

2micin,
трехфазное подключение
"звезда" - ноль есть, на нагрузку идет ФАЗНОЕ напряжение 220в
"треугольник" - твой случай, ноля нет, на нагрузку идет ЛИНЕЙНОЕ напряжение - 380в

пасиба всем! теперь понял
to DoHome Yourself нарисуйте пжалста 3х фазную схему звезда

2micin,

2micin,
а чего рисовать
при звезде от каждой фазы идет нагрузка и все вместе они (нагрузки) соединяются на ноль

2micin,
Схема звезда = Y