Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#375241

На даче всегда пониженное напряжение. И всем до лампочки. Правда не до той, которая освещает его помещение, так как она горит тускло и это не нравится. А вот как работает счетчик при пониженном напряжениии сети , когда не 220 на которые он расчитан и откалиброван, а при 180 или 190 вольтах? Завышает он или занижает съеденую электроэнергию? Мы переплачиваем или недоплачиваем?
Ведь за года скапливается какая то дельта.

2Georgi61

Georgi61 написал :
занижает съеденую электроэнергию

т.к. катушка напряжения счетчика рассчитана на номинальное оное
хотя электронные счетчики могут работать в более широких пределах
да и мощность ваших приборов падает

При 180 в будет считать правильно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Georgi61 Про погрешности электросчетчика

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2Georgi61
Счётчик насчитает ровно столько, сколько вы реально потребили, независимо от напряжения с точностью порядка одного процента.
А вот мощность ваших приборов падает пропорционально КВАДРАТУ напряжения.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Классический электромеханический счетчик (с вращающимся диском) считает фактическую активную мощность(т.е. напряжение*ток)*время, т.к. имеет две обмотки: токовую и обмотку напряжения.
При пониженном напряжении мощность, потребляемая лампочкой, уменьшается, и счетчик "крутит" соответственно медленней.
Касательно электронных счетчиков - не в курсе.

Если шире, то КПД лампочки при снижении напряжения стремительно падает, и три 100-ваттных лампочки при пониженном напряжении могут давать света как одна 100-ваттка при нормальном, а потреблять мощность ватт 200 (фактически).
Т.е. при пониженном напряжении освещение лампами накаливания обходится дороже.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Arr Счётчик насчитает ровно столько, сколько вы реально потребили, независимо от напряжения с точностью порядка одного процента.

Если будет сохраняться линейность преобразования при изменении напряжения в сети.
Для электронного будет, для индукционного - есть нелинейность. ( см.ссылку )

А вот мощность ваших приборов падает пропорционально КВАДРАТУ напряжения.

Только не для тех, кот.содержат в своем составе импульсные источники питания - компьютеры, принтеры и т.д.

"""""Т.е. при пониженном напряжении освещение лампами накаливания обходится дороже."""
Т.е. при пониженном напряжении мы начинаем греться а не освещаться.
А на погрешность можно забить.
Тогда получается , что при пониженном напряжении выгодней энергосбегающиелампы, не опасен им недонапряженный режим , не продлит ли он им жизнь?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

iale написал :
для индукционного - есть нелинейность. ( см.ссылку )

Так она всё равно на уровне единиц процентов.

iale написал :
Только не для тех, кот.содержат в своем составе импульсные источники питания - компьютеры, принтеры

Согласен, но в быту их вклад в общую энергию ничтожен.
Главные пожиратели энергии в быту - нагреватели, плиты, чайники, утюги - линейные резистивные нагрузки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Arr Главные пожиратели энергии в быту - нагреватели, плиты, чайники, утюги - линейные резистивные нагрузки.

Ну как сказать, у меня например ( дома - газ. плита ) два ПК - одни из главных энергопотребителей.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2iale
Сорри, про газофицированные дома забыл

холодильник есть наверняка

У электромеханических счетчиков есть предел точности при пониженном напряжении, если напруга в сети спадет до уровня меньше чем 160 вольт, то главный магнитный поток от обмотки напряжения спадет на половину так как ток в катушке не позволит сердечнику дойти до состояния насыщения. После чего счетчик считает с сильной погрешностью в сторону недоучета потребляемой мощности.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

leonard написал :
если напруга в сети спадет до уровня меньше чем 160 вольт,

То это аварийная ситуация, надо срочно отключать электроприборы и звонить аварийщикам.