значит ситуация такая сотворили мне пол только слишком тонкую трубу уложили ! ( металопластик пол дюйма ) комнаты большие и соответственно получились контуры до 140 метров !! когда запустили получилось так что на втором этаже только наружнка прогревается а вот до середины комнаты тепло не доходит !!!то есть не хватает скорости потока как я понимаю ! как её поднять ? !! посоветуйте что можно сделать ?? ( пол залит ) есть возможность поставить дополнительные насосы ??
Emperor написал :
Можно еще и температуру носителя увиличить и в тапках ходить... по плитке.
Этим только усилите разность температур на входе и выходе. Задача как раз в обратном.
При уже залитой стяжке альтернатив насосу нет. При хорошей циркуляции он наоборот позволит понизить температуру на подаче.
Вообще теплые полы делают трубой 3\4" в вашем случае если контур теплых полов один то надо ставить дополнительный насос и всеравно проблемы решить полностью врядтли удасться инерционность теплых полов большая и комфорта вы врядли увидите самое разумное это разорвать этот контур в 140 метров на большее количество контуров .В ситуации с более мощным насосом полконечноже прогреется но на это потребуется очень много времени также там наверное при монтаже использовались соеденители которые также увеличивают сопротивление