Уважаемые участники конферкнций, на протяжении длительного времени просматриваю сообщения, анализирую чужой опыт. Вопрос такой. Имею участок под ИЖС. По договору с хозяином электроподстанции (частные сети) получаю 10 киловатт мощности трехфазным вводом. Их электрик (мегасуперпупер) говорит ,что 16 амперные пакетники на каждую фазу и 16 А на ноль. ИМХО, получится, что используя однофазные потребители я смогу запитать 16*220=3520 Вт, а заплатил-то я за 10кВт. Или я не прав, рассудите пожалуйсто. Вроде физику никто не отменял?
sd написал :
Их электрик (мегасуперпупер) говорит ,что 16 амперные пакетники на каждую фазу и 16 А на ноль. ИМХО, получится, что используя однофазные потребители я смогу запитать 16*220=3520 Вт, а заплатил-то я за 10кВт. Или я не прав, рассудите пожалуйсто. Вроде физику никто не отменял?
Не совсем понятна фраза про пакетники на каждую фазу и пакетник на ноль. Если у вас ввод трехфазный, то и АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ( не пакетник ) должен быть на вводе трехполюсным или четырехполюсным. После ввода распределяйте как хотите. Если считать чисто арифметически то сумма однофазных нагрузок по трем фазам даже по вашим подсчетам получится 3520*3=10560Вт. Какие могут быть сомнения?
sd написал :
16 амперные пакетники на каждую фазу и 16 А на ноль
Четырёхполюсный (4P или 3P+N) автомат на 16А - так правильно.
Трёхполюсный на фазы - менее правильно.
Отдельные автоматы на фазы - неправильно.
Отдельный автомат на ноль - категорически неправильно.
Вроде физику никто не отменял?
Никто. При равной нагрузке по всем трём фазам на рабочем ноле получаем нулевой ток. При неравной - в любом случае не больше максимального тока по одной фазе.
Сумма векторная, сдвиг между фазами 120 градусов.
Спасибо за оперативные ответы. Как я понял - 4-х полюсник на 16 ампер позволит взять 10 кВт, а если надо сварочник включить? У меня ТДМ 300 мощность 6 кВт, то выбьет пакетник, да или как-то можно обыграть. Кстати ТДМ 300 допускает включение на 380 вольт, вроде при этом сила тока будет меньше. Да?
Сказал "ТИПА все круто на фазу каждую по 16 А, на ноль 16А, все так делают и все чики-пуки". Меня просто бесит кагда люди которым ты платишь бабки и не малые не могут ничего вразумительно объяснить. Может это их корпоративная этика? Электриков, сантехников и пр.
Насчет ТДМ опечатался у меня не 300-й а 240 или 260-й у него точно 6 кВт. Сварочник хороший, правда сварной так себе нака...ть запросто, а ПРИВАРИТЬ тяжеловато.
Про защитное зануление не слышал "У всех чики-пуки" Линия воздушка два столба жила 16 квадратов аллюминий. 4 провода на крюках. Будут заканчиваться коробкой с пакетниками и счетчиком на столбе. А дальше "Ну ты сам хош медь хош кабель под землю, ваще че хош, но счетчик на столбе и пакетники - наше, а далее ты уж сам"
Еще думаю. А что если такой толстый резиновый многожильный медный 4*6 кабель. как он сейчас называется не знаю. Раньше в деревне звался ШПЕТ, использовался для подключения кранов, транспортеров и прочего производственного хозяйства. очень мне он нравится. Особенно впечатлило (это из детства) - кабель ШПЕТ в воде (привод лебедки на выгрузке хлыстов из воды).
Позвонить то ХЗ кому. Там типа коттеджного поселка ТСЖ или кондаминимум. Есть несколько подстанций понижающих, электрик, нанимают моджахедов ставить столбы и прочее. Я когда поинтересовался в энергонадзоре мне сказали, что наше - это до понижающих подстанций, а далее - частная сеть. У этого ТСЖ свой выборный вроде энергетика - который получает энергию и собирает деньги с абонентов.