Поскольку кабель уже проложен, попробуем с ним, а там по ситуации посмотрим.

BV написал :
Сообщение от AndB
Поменять можно, но уже сложно. Хотелось бы оценить необходимость этого действия.

Тогда я думаю нет смысла менять. Правда работать будет на гране.

2Dmitriy_840 Дело не в цене, как я понял...

AndB написал :
Поменять можно, но уже сложно. Хотелось бы оценить необходимость этого действия.

BV написал :
2AndB Может поставить 2,5мм2 и не думать?

Я за тоже. Посчитайте разницу цене.

2AndB Ставте 3Х2,5, экономия по сравнению с 3Х1,5 копеечная.

При 30А при пуске просядет ниже 200 вольт.

AndB написал :
Расчетный рабочий ток, А 11,6 11,4

а пуск с ноги будет
нужен пусковой, не удивлюсь если он будет 30А, а может и больше

2 ВТБ!

Сечение кабеля мм кв. 1,50

К сожалению, это не обязательно так.

На кабеле написано ПВС 3Х1,5.

2AndB Надо поискать примерный пусковой ток кондея.

А еще лучше позвонить кондиционерщикам и обрисовать ситуацию сказав модель кондея.

Приведу свои скромные расчеты для 210в и разных сечений

Сечение кабеля мм кв. 2,50 1,50
Номин напряжение 210 210
Рассчитываемые данные
Общее сопротивл линии 18,1 18,4

Сопротивление линии,Ом 0,476 0,8
Расчетный рабочий ток, А 11,6 11,4
Падение напряжен на линии 5,52 9,04
Напряжение на потребителе 204,5 201,0
Процентное отношение 7,05 8,65

правда я считаю, кондёр как активную нагрузку
Поменять можно, но уже сложно. Хотелось бы оценить необходимость этого действия.
Кстати, я вспомнил, что когда-то мне говорили, что кондёр отказался запускаться, так как был тонким кабелем подключен, но там не знаю какой метраж был. Помоему его через переноску-удлинитель хотели пустить.

AndB написал :
Сечение кабеля мм кв. 1,50

К сожалению, это не обязательно так.

2AndB Может поставить 2,5мм2 и не думать?

Ясно!
Но я не думаю, что можно улучшить ситуацию для кондиционера, увеличив сечение кабеля.

Удельное сопротивление меди 0,017
Длина трассы метров 35
Сечение кабеля мм кв. 1,50
Мощ одного потреб, Вт 2500,00

Мощ всех потреб, Вт 2500
Номин напряжение 220
Рассчитываемые данные
Общее сопротивл линии 20,2
Сопротивл одного потребит, Ом 19,36
Сопротивление линии,Ом 0,793333333
Расчетный рабочий ток, А 10,92
Падение напряжен на линии 8,66
Напряжение на потребителе 211,34
Процентное отношение 3,94 %

AndB

Нет-нет, с кабелем никаких проблем быть не должно.
Вот с кондиционером...

Монтажной у меня нет, а кабель уже проложен. Чем "> падение напряжения негативно сказывается на производительности неинверторных моделей

" это может повлиять негативно на кабель 1,5 мм2?

BV

Неизвестен допустимый диапазон напряжений для этой модели и диапазон колебаний в сети (днём).
Зато известны длина линии и ток.

Где-то была программка по расчету падения напряжения.....

AndB

Читайте инструкцию, монтажную инструкцию.
Падение напряжения негативно сказывается на производительности неинверторных моделей.

Пока только предполагается установка Lg T18lh кассетного типа.
Не знаю инвенторный ли. Тепловой мощности 5,3 кВт. Напряжение в сети бывает падает но насколько пока сказать не готов, думаю до 210-200

AndB

Почитайте монтажную инструкцию. Не удивлюсь, если для такой длины трассы там будет рекомендовано 3*6.
Но не пугайтесь заранее: эта часть инструкции может оказаться "универсальной" для нескольких семейств кондиционеров.

Кондиционер инверторный или нет? "Провалы" в напряжении случаются? Какое минимальное напряжение?

Длина трассы 35м, допустимо ли на кондиционер электрической мощностью 2,5кВт закладывать кабель 3Х1,5 кв. мм?