#377269

Всем спасибо! Тему можно считать закрытой.

gpe

По 1.3.5 ровно 25А допустимо.

ВТБ! написал :
Ввод алюминий 2*4? Двухжильный провод или два одножильных?

2*4 Al Двухжильный

gpe написал :
Ввод-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-УЗО(40А)-Автоматы(16-10А) правильно?

Ввод алюминий 2*4? Двухжильный провод или два одножильных?
Впрочем, впритык даже первый проходит.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gpe написал :
Ввод-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-УЗО(40А)-Автоматы(16-10А) правильно?

Правильно.

Wasik написал :
до счётчика придётся и автомат пломбироваты раз он в квартире

Ничего пломбировать не придется. Между вводом и счетчиком старый пакетник, который меняется на 2P 25A Legrand. Опломбирован только счетчик.
В общем каков ответ конфы?
Ввод-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-УЗО(40А)-Автоматы(16-10А) правильно?

Wasik написал :
до счётчика придётся и автомат пломбироваты раз он в квартире

Да, в Питере такая проблема встречается чаще.
Толи проект дома ходовой.
Толи с таким проектом хочешь-не хочешь в форумы полезешь...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Nao написал :
Вы, например, когда покупаете велосипед в разобранном виде, и с ним идет инструкция по его сборке, тоже думаете, что "производитель ничего не знает... наверное, лучше будет, к примеру, педали прикрутить к переднему колесу, а не так, как положено... заодно и цепь нужна не будет", да?

Если я купил велосипед, то он мой - как хочу, так и собираю. Могу педали к переднему колесу прикрутить, могу вместо руля, а могу вообще не собирать. А вот если я на таком велосипеде на улицу выехал ...

до счётчика придётся и автомат пломбироваты раз он в квартире

ВТБ! написал :
Или этажного щитка нет, а ввод из подъездного щитка?

Этажного щитка нет. Дом точка, ввод из стояка (8-й этаж), стояк уходит в домовой щит (1 этаж)

Или этажного щитка нет, а ввод из подъездного щитка?

gpe написал :
правильно

Проведите границу между этажным и квартирным щитком.

В общем коллектив говорит что надо: Ввод-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-УЗО(40А)-Автоматы(16-10А)?
Я правильно понял итоги дискуссии?

leonard написал :
Ничего он не знает


Вы, например, когда покупаете велосипед в разобранном виде, и с ним идет инструкция по его сборке, тоже думаете, что "производитель ничего не знает... наверное, лучше будет, к примеру, педали прикрутить к переднему колесу, а не так, как положено... заодно и цепь нужна не будет", да?

Nao написал :
а уж он-то точно знает, когда и что у него должно сработать.

Ничего он не знает

Я, у себя, поставил: автомат, счётчик, узо, автоматы потому, что так рекомендует производитель вышепеперечисленного оборудования, а уж он-то точно знает, когда и что у него должно сработать.

2radist Ну а как вы думаете во что превратится УЗО до того, как сработают плавкие вставки стояка (ну или автомат)?

ни замыкал пока не разу ....и не хочу

да? не знал...не знал.

2radist .... или не дай бог вы УЗО при монтаже замкнете.... бабах будет неслабый - с брызгами от УЗО....

так счетчики то не каждый год замыкает :-)

radist написал :
хотя не суть важно

Важно! При замыкании на счетчике УЗО каюк.... в первом варианте...

PS Ошибся я - не счетчик - а до автомата, после УЗО.

второй вариант мне кажеться лучше, хотя не суть важно

Какая правильная последовательность подсоединения?
Я так понимаю что: Ввод-УЗО(40А)-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-Автоматы(16-10А)?

Чем грозит: Ввод-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-УЗО(40А)-Автоматы(16-10А)?