Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#377460

Сделали разводку воды. От коллектора холодной воды питаются 5 линий. Если все линии на коллекторе открыты, то при резком выключении холодной воды на любой из точек, в коллекторе слышен громкий "тррык" и коллектор слегка вздрагивает. Если часть линий на коллекторе перекрыть, то "тррык" тише. Если перекрыть все и оставить одну, то при выключении воды в последней "тррык" не происходит. Куда копать?

Схема включения: стояк-шаровый кран-фильтр грубой очистки-счетчик-коллектор-точки. Разводка м/п.

Спасибо.

Peter1234 написал :
и коллектор слегка вздрагивает.

А почему вздрагивает? Он как закреплен?

Думаю, что взрагивает потому, что в нем вода резко перераспределяется. А закреплен - хомутами к железной раме кабины. Подводка к нему - м/п. Проблема не в том, что он механически перемещается. Проблема в том, что в нем что-то происходит внутри.

Трыкает не в коллекторе. 8-\ Похоже, что это обратный клапан счетчика. Может такое быть?

Peter1234 написал :
это обратный клапан счетчика

Внутри счетчика не должно быть обратного клапана, он (клапан) отдельно ставится.

Peter1234 написал :
взрагивает потому, что в нем вода резко перераспределяется.

Плохо закреплен значит.

aterney написал :
Внутри счетчика не должно быть обратного клапана, он (клапан) отдельно ставится.

Ну, он сразу за счетчиком. Но это не он.

aterney написал :
Плохо закреплен значит.

Какая разница? Пусть он хоть в воздухе висит. Звук-то внутри, а не снаружи. 8-\

Закреплен, кстати, нормально. Не шевелится.

Регистрация: 01.04.2007 Челябинск Сообщений: 30

"трыкают" гидроудары.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Peter1234 написал :
при резком выключении холодной воды

Aleks074 написал :
"трыкают" гидроудары.

От себя добавлю, что "трыкают" гидроудары во всех подсоединенных к коллектору отводах и если эти отводы на коллекторе перекрыть, то и "трыкарья" не будет, будет максимум один "бум".
А как бороться с гидроударами на форуме уже обсуждали.

а краны на коллекторе шаровые или винтовые? У знакомого воет коллектор с недооткрытым винтовым краном коллектора.

Трыкал, судя по всему, обратный клапан. Сегодня заменили - трыканье прекратилось. Всем спасибо!