Вчера вечером в квартире запахло паленым. Поиски источника привели к электрическому щитку

Junior

А фото отходящего провода?

Ну и что? Никогда не видели как плавятся корпуса, если провод плохо затянут?

Очень вероятно, что там торчал многожильный ПВС.....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Junior Вообще-то это не столько УЗО, сколько дифавтомат, но все-равно клеммы надо затягивать получше. Тем более нули.

2avmal И где же на нем обозначен тип характеристики и номинальный ток срабатывания?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 171

bv написал :
Очень вероятно, что там торчал многожильный ПВС.....

Нет, алюминий 4мм. За пять лет алюминий вытек

Отходящий провод уже зачищен и вставлен в другой автомат. Но тоже красивый был

2Junior Дык с отверточкой надо раз в годик к щитку прогуливаться .... тем более с алюминием....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BV написал :
2avmal И где же на нем обозначен тип характеристики и номинальный ток срабатывания?

Насчет номинального тока срабатывания и сам не разглядел - не иначе происки империализма, но то, что это самый обычный итальянский дифавтомат DS941 - нет сомнений.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 171

bv написал :
Дык с отверточкой надо раз в годик к щитку прогуливаться

Да я знаю. Просто не вспоминаешь об этом, пока чего-нить не случится. Тогда-то уж конечно, сразу все вспоминаешь

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 171

avmal написал :
итальянский дифавтомат DS941 - нет сомнений.

DS941-AC
C25

avmal написал :
не иначе происки империализма

Как же они на него сертификат получили?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Junior написал :
DS941-AC
C25

Что АС понятно, но где вы там разглядели С25?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 171

Тогда всё ок....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Junior А-а-а-а ... Не хотели показывать?

У меня, где-то, полгода назад, то же самое случилось: оплавился ноль на входе "главного" автомата (провод - тоже алюминий). Скажите, неужели, действительно, проблема в том, что надо было периодически подтягивать крепления проводов?

2avmal

Сорри за вмешательство со стороны, но все таки поясните плз, в чем отличия УЗО от ДифАвтомата? Ну или хотя бы где разузнать инфу на эту тему. Манаулы какие нибудь..

Дифавтомат содержит в себе ещё и автомат.
Просто УЗО, не имеет автомата. Его надо дополнительно от короткого замыкания защищать автоматом.
В двух словах.

Nao написал :
неужели, действительно, проблема в том, что надо было периодически подтягивать крепления проводов?

Для алюминия это особенно критично.
Тем более при нагрузках близких к предельным, как возможно было в данном случае (25А на 4 кв.мм).

И, опять-таки, иллюстрация "достоинств" мощных компактных диф.автоматов.
Похоже, что пока больше 16А им доверять не стоит.
СМ, ПМ, бойлер... А духовка уже под сомнением.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 171

ВТБ! написал :
И, опять-таки, иллюстрация "достоинств" мощных компактных диф.автоматов.

Не склонен считать, что это проблема собственно дифавтомата. К нему как раз претензий не было

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 171

avmal написал :
2Junior А-а-а-а ... Не хотели показывать?

Ага, скрывал от общественности Просто на первой фотке переключатель закрыл собой эти характеристики, а я особо не обратил внимания - не думал, что это окажется важным, да и мне, к тому же, не поверят наслово

Может поясните, причем здесь проблема дифавтомата. На мой взгляд явная проблема обслуживания.

Junior написал :
К нему как раз претензий не было

У меня претензия есть - размер терминалов. У "больших" упругие деформации скобы больше.

oKELA написал :
явная проблема обслуживания

Выходит, что мелкие терминалы с алюминием надо чаще обслуживать.

ВТБ! написал :

Проконсультировался у ребят, они подтвердили, что автомат вел себя правильно (сравнение идет с нулем, дельта всегда одинакова) остается обслуживание. (я люминий правлю два раза в год, поэтому, признаю его только на магистральных кабелях, но это мое мнение)

Вопрос по выбору инструмента для работы с УЗО ABB в параллельной теме:

kznt, Вот это яркий пример закона инерции)))…

Проектирование и сборка электрощитов.