Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#379407

Слава Богу, что разобрались!

Все разобрался. Оказалось что за панелями был старый выключатель в котором окислился один провод алюминиевый. Блин такой бардак оказывается у меня с проводкой терь придется все переделывать.

Провод отломанный отпадает
Обрыв в месте соединения светильника тоже отпадает так как на потолке весит 5 лампочек вшитых.
Дефект в патроне тоже самое 5 патронов
Вот скорей всего в распред коробке чето случилось.
Автоматы тоже в норме.

Все работы делаю только при отключенном напряжение отлично понимаю последствия.

Буду искать распред коробку, ремонт не сам делал где находится коробка незнаю, все зашит панелями.

Кстати вспомнил в позапрошлом году при в включение обогревателя в розетку тоже перестала работать.

ИМХО, похоже на дефект патрона.
Можно отсоединить и подключить к заведомо исправной цепи? Г-н iale все правильно расписал.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2rsasha Несколько возможных причин

  • провод обломился, не очень вероятно
  • обрыв в месте соединения светильника с проводами, выходящими из стены
  • дефект в патроне лампы
  • обрыв в скрутке ( клеммнике ) в распредкоробке
  • неисправная пробка или автомат

Все работы делать только при отключенном автомате, напряжение подавать только на время проверки.

Разберите светильник - посмотрите целостность проводов и контактных соединений.
М.б. просто центральный контакт патрона лампы отошел или окислился.
После проверки ( подтяжки ) вкрутите исправную лампу, включите автомат, пощелкайте выключателем.
Если свете нет - переходим к выключателю, проверяем соединения, чтобы исключить механизм можно замкнуть вход-выход накоротко.
Если и после этого света нет - ищем распредкоробку, смотрим клеммники или скрутки., потом переходим к автомату.
Порядок действий по поиску обрыва м.б. в произвольном порядке. Поиск сильно облегчит контрольная лампа - один изолированный провод от патрона цепляем к "0", другим с соблюдением предосторожностей проверяем наличие напряжения на данном участке цепи.

Судя по Вашему вопросу и ответам, Вы не электрик, - поэтому, чтобы не произошло с Вами несчастья в процессе поиска неисправности, лучше вызовите специалиста - электрика и проконсультируйтесь с ним. Если после этого у Вас останутся вопросы, с удовольствием Вам ответим.

Проводка медная покрайней мере от выключателя и до лампочек.

2rsasha
Проводка алюминевая? Если да, то не исключено, что провод где нибудь обломился.
Вот, похожая тема, почитайте, может поможет:

Добрый день.
Помогите решить проблему. Сегодня пропал свет в прихожой не с того не сего плавно так погас подумал выключатель корым можно свет регулировать, пошол купил новый поставил серовно не работает лампочки посмотрел все целы, во всей квартире свет есть розетки работаю. Че делать не знаю посоветует что нибуть.