Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#379804

Кинули от подстанции ввод(алюминиевый кабель 4х70), на ней все три фазы показывают по 230В. а в доме 210, 230, 250 и пляшет от нагрузки(болгарка 2КВт). Заземлили на скважину. Полагаю что общий провод плохо прикрутили, и надо дублировать, или нагрузки на остальные фазы маловато, выравнеется?

brunh написал :
Полагаю что общий провод плохо прикрутили

Может и так, тк на одной из фаз есть 250....

Только вот общий провод отдельно нельзя дублировать...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

brunh написал :
или нагрузки на остальные фазы маловато, выравнеется?

А не проще измерить токовыми клещами токи на фазах и распределить нагрузки?

Блин, он закопан, сращивали, те контакты, что снаружи крутили со всей дури. Да и под землей, уверен, крутили болты не жалея. Что еще может быть?

2avmal Лучше померять напряжение на нуле по отношению к естественному заземлителю - если окажется много - бить тревогу....

Распределить разумеется проще, тем более это общага, пока на этапе отделки, вот и нет особой нагрузки, кроме лампочек и мелкого инструмента... А если не поможет?

2bv т.е. отрубить заземление и померить между нулем и заземлением?

2brunh Заземление отрубать нельзя!!!!!
Если ноль отгорел, то будет большая беда... Да и вообще нельзя....

Что-то советовать можно только после того, как будет понятно как у вас всё включено.
Вопросы:
Какой кабель до подстанции? Расстояние? Сечение жил? Кол-во жил?
Схема ввода?
Какие потребители еще на подстанции?

Кабель алюминиевый, толстый, 4х70, расстояние 25метров до подстанции, потребителей кроме нас никого. Ввод под землей- ошиблись на 5 метров(а уже зарыли, под фундаментом и все такое), вот и наращивали колодками на срывных болтах, самопально изолировали: сначало термоусадочной трубкой, сверху изолентой, силиконовым герметиком...

brunh написал :
силиконовым герметиком

Кислотным?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

brunh написал :
самопально изолировали: сначало термоусадочной трубкой, сверху изолентой, силиконовым герметиком...

Такие вещи надо заливать специальным компаундом.

Ни муфт у местных торговцев, ни спецбоксов, вот парни и проявили сообразительность.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

brunh написал :
Ни муфт у местных торговцев, ни спецбоксов, вот парни и проявили сообразительность.

Я в свое время в Астану целый вагон кабельных муфт отсылал - пусть ищут.

2brunh Ноль на стороне подстанции и на вашей стороне надежно подключен?

bv написал :
Ноль на стороне подстанции и на вашей стороне надежно подключен?

Предлагаешь падение напряжения на этом участке пару дней помониторить?