Кабель алюминиевый, толстый, 4х70, расстояние 25метров до подстанции, потребителей кроме нас никого. Ввод под землей- ошиблись на 5 метров(а уже зарыли, под фундаментом и все такое), вот и наращивали колодками на срывных болтах, самопально изолировали: сначало термоусадочной трубкой, сверху изолентой, силиконовым герметиком...
2brunh Заземление отрубать нельзя!!!!!
Если ноль отгорел, то будет большая беда... Да и вообще нельзя....
Что-то советовать можно только после того, как будет понятно как у вас всё включено.
Вопросы:
Какой кабель до подстанции? Расстояние? Сечение жил? Кол-во жил?
Схема ввода?
Какие потребители еще на подстанции?
Распределить разумеется проще, тем более это общага, пока на этапе отделки, вот и нет особой нагрузки, кроме лампочек и мелкого инструмента... А если не поможет?
Кинули от подстанции ввод(алюминиевый кабель 4х70), на ней все три фазы показывают по 230В. а в доме 210, 230, 250 и пляшет от нагрузки(болгарка 2КВт). Заземлили на скважину. Полагаю что общий провод плохо прикрутили, и надо дублировать, или нагрузки на остальные фазы маловато, выравнеется?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.