Может быть, кто -либо в курсе, в чем отличие в этих стандартах. Вот, например, одно и то же реле, по Ul мощность контактов 2a/28vdc, по Tuv 1a/24vdc. Может быть, есть разница в критериях оценки.
Или, может, кто-нибудь знает, где об этом можно почитать?
Буду рада любой помощи.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Ul ( амер. ) и TÜV ( нем. ) - испытательные лаборатории, проверяющие на соответствие национальным/международным стандартам по электробезопасности. Методики оценки характеристик одной и той же продукции по этим ( и не только этим ) стандартам могут сильно различаться.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
Методики оценки характеристик одной и той же продукции по этим ( и не только этим ) стандартам могут сильно различаться.

Яркий пример - оценка выходной мощности в аудио. Иногда совершенно миниатюрный девайс имеет такую выходную звуковую мощность... пиковую... в несколько раз больше, чем может отдать блок питания...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ppkvin написал :
Яркий пример - оценка выходной мощности в аудио. Иногда совершенно миниатюрный девайс имеет такую выходную звуковую мощность... пиковую... в несколько раз больше, чем может отдать блок питания...

сорри,но пример некорректен. Производитель в рекламных целях указывает мощность P.M.P.O.
PMPO (Peak Music Power Output) - пиковая кратковременная музыкальная мощность, величина, которая означает максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений вообще за минимальный промежуток времени (обычно за 10 mS, но, вообще, не нормировано).
Причем, если есть несколько динамиков - то сумму по этим динамикам. Параметр сюрреальный и не имеющий практ. смысла, кроме рекламного.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
Параметр сюрреальный и не имеющий практ. смысла, кроме рекламного.

Так об этом и речь. Некоторые производители варисторов пишут такое... Приходит импульс 20 кВ, а после варистора идеальная прямая. Что еще надо? И это отечественный производитель...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2ppkvin Да это совершенно не о том речь.
Вот пример реле Omron - посмотрите посл. страницу - таблицу Approval - на UL число циклов 6000, на TUV - 70000.

У Омрона неплохие реле, поэтому независимо от числа циклов параметры коммутации не ухудшились, а бывает и ухудшаются.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
У Омрона неплохие реле, поэтому независимо от числа циклов параметры коммутации не ухудшились, а бывает и ухудшаются.

Разница в 11 раз циклов внушительная. Надо бы помотреть временной дрейф параметров симисторов... в справочниках этого нет.
А приборы измерения кровяного давления Омрон (жена пользуется таким) этой же фирмы?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ppkvin написал :
Надо бы помотреть временной дрейф параметров симисторов... в справочниках этого нет.

Вечная тема - испытания на надежность, время наработки на отказ ( у вояк особенно актуально )

ppkvin написал :
А приборы измерения кровяного давления Омрон (жена пользуется таким) этой же фирмы?

Скорее всего, это большая корпорация - чего только не клепают.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
у вояк особенно актуально )

18 лет работал с ними бок о бок. Главное правило - не обманывать.
Вся надежность основана на 4-кратном резервировании ИМХО.
Поэтому в ЗАС - 2 - кратное, на 4 уже лишнее...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2ppkvin Я тоже после института с вояк начинал, бок о бок правда поменьше поработал, но принципы постарался в своей работе сохранить.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
принципы постарался в своей работе сохранить.

Да, эти принципы построены на жестокой реальности, где мелочей не бывает.

Спасибо всем. Вроде разобрались с производителем.