всем спасибо!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

эл. любитель написал :
Не, не советую - нормально не прожмется.

Согласен, что лучше так не делать, но в крайнем случае можно сделать скрутку и затянуть уже ее.

avmal написал :
3 провода под одну клемму УЗО.

Не, не советую - нормально не прожмется.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

NuH написал :
вход и выход УЗО вешать на одну общую шину N?

А зачем вам тогда УЗО нужно, если ноль мимо него пойдет?

NuH написал :
после 1 УЗО стоит 3 однополюсных автомата...

Поставьте после УЗО 3 одномодульных автомата 1Р+N и все проблемы с нулями будут решены. Если финансы не позволяют, то поставьте шинку на рейку или просто зажмите 3 провода под одну клемму УЗО.

NuH написал :
с помощью отдельной шинки

Да.

Регистрация: 23.12.2005 Краснодар Сообщений: 29

как в таком случае разводить ноль? с помощью отдельной шинки или как?
или вход и выход УЗО вешать на одну общую шину N?
т.е. после 1 УЗО стоит 3 однополюсных автомата...
имеется ввиду разводка внутри щита