Интересует возможность одновременного (попеременного) использовния регулировки и обычным 10В диммером. Helvar - видимо единственный производитель ЭПРА с доп входом для звонковой кнопки. И вроде как она работает и на диммирование тоже.

Но! Насколько я понял из

использование switch входа как то "скидывает" настройки диммерного канала и его надо переинициализировать.

У кого есть опыт общения с helvar *sc балластами, подскажите, как они себя будут вести при параллельном упралвении. Будет ли сбрасываться диммерный канал, если switch button использваоть только для вкл/выкл (

Регистрация: 25.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 189

SC cвичь контроль, как я думаю, для разделения на зоны и управления (только вкл выкл) светильниками подключенными на один диммер.На остальные вопросы толком ответить не могу.Сейчас такого оборудования под рукой нет. Вот если бы недельку назад.

Какой то противоречивый ответ... %-)

DRDR написал :
Туда не только (звонковую) кнопку подключить можно

А что же еще... По схеме нарисована возвратная кнопка. Или вы имеете в виду, что этот свич можно? А что это за аппарат такой. Никогда у Helvara не видел такой номенклатуры.

Регистрация: 25.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 189

попутал сперва, потом исправился, 3 вида кнопок были на схеме к димеру