Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 189
#383980

попутал сперва, потом исправился, 3 вида кнопок были на схеме к димеру

Какой то противоречивый ответ... %-)

DRDR написал :
Туда не только (звонковую) кнопку подключить можно

А что же еще... По схеме нарисована возвратная кнопка. Или вы имеете в виду, что этот свич можно? А что это за аппарат такой. Никогда у Helvara не видел такой номенклатуры.

Регистрация: 25.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 189

SC cвичь контроль, как я думаю, для разделения на зоны и управления (только вкл выкл) светильниками подключенными на один диммер.На остальные вопросы толком ответить не могу.Сейчас такого оборудования под рукой нет. Вот если бы недельку назад.

Интересует возможность одновременного (попеременного) использовния регулировки и обычным 10В диммером. Helvar - видимо единственный производитель ЭПРА с доп входом для звонковой кнопки. И вроде как она работает и на диммирование тоже.

Но! Насколько я понял из

использование switch входа как то "скидывает" настройки диммерного канала и его надо переинициализировать.

У кого есть опыт общения с helvar *sc балластами, подскажите, как они себя будут вести при параллельном упралвении. Будет ли сбрасываться диммерный канал, если switch button использваоть только для вкл/выкл (