Поставил в квартирном щитке одно УЗО на всю квартиру (Legrand). При одновременном включении стиральной машины с землёй (алюминий) и утюга + небольшая дополнительная нагрузка (отдельный медный провод на группу розеток) через какое-то время периодически вырубается УЗО, обесточивая всё квартиру. Ток утечки должен быть не при чём, т.к. по отдельности всё работает прекрасно. Автоматы (тоже legrand) не выключаются. Подскажите в чём может быть дело.
Thanks

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Святослав написал :
Ток утечки должен быть не при чём, т.к. по отдельности всё работает прекрасно.

Странный вывод. А о сумме утечек вы не думали?

Святослав написал :
через какое-то время периодически вырубается УЗО

В момент включения отжима в СМ? Нагревателя в утюге?

Ток утечки должен быть не при чём

Не вижу оснований для такой модальности.
Проверяйте проводку и приёмники.

Есть предположение - может это не УЗО, а диффавтомат?

2Святослав Точное название вашего "УЗО"?

2Святослав И .... нарисуйте схему... покажите, как земля идет....?

Святослав написал :
При одновременном включении стиральной машины с землёй (алюминий)

Непонятная фраза. Можно понять что остальная земля через медь. Но что тогда за схема...

Подскажите в чём может быть дело

перед отключением послушайте в тишине - не трещат ли у вас автомаы с УЗО - звук как-будто искрение.

Святослав написал :
Поставил в квартирном щитке одно УЗО на всю квартиру (Legrand).

Марка УЗО и схема включения.

где-то земля с нулём соприкосается, однако.
такие симптомы бывают.
или чё-то типа этого копать нада.

ну то чё?
чем кончилось?