Полюсы УЗО симметричны, так что 4P.
Входное УЗО требуется типа S.
По УЗО на каждую группу - это по-нашему, по-гондурасски. Деньги лишние?
Трёх УЗО 25А/10мА (по одному на фазу) хватит на всё, кроме трёхфазного водонагревателя. Электроплита в диф.защите малого номинала не нуждается - ей и входного УЗО хватит. Потолочное освещение сухих помещений (то есть без сан.узлов, бойлерной, тамбура, улицы, подвала, чердака) - тоже может обойтись. Холодильник тоже можно подключить мимо при условии его надёжного зануления.
Leonid53 написал :
Получается слишком много модулей в щитке - трудно разместить.
Просмотрел мельком схему - если посидеть минут пять над ней так можно модулей в 30 уложится при желании и наличии средств.
На плиту и водогрей поставить дифы 3Р+N - 8 модулей.
Розетки тамбура и т.д. диф 1Р+N - 2 модуля.
Розетки кухни ... - 2 модуля.
Освещение можно и без УЗО, если использовать во влажных помещениях светильники IP54 - 4 модуля ( 4 автомата 1Р+N ) и т.д ...
Получается около 30 модулей. А с номиналами отдельно уже надо подумать.
Спасибо за конструктивную критику!
Получается, что щиток от Legrand на 36 позиций
можно смело покупать?
Всё-таки есть шанс обойтись без 3-фазного водогрея
и плиты.
немного упростил схему, убрав УЗО на освещение в с/у.
УЗО розеток бойлерной выносится в отдельный бокс на 8 мест
(на перспективу защиты АОГВ, если такой появится).
Параметры УЗО не совсем ясны - ток утечки насоса должен
быть около 2.5 мА, ток утечки канализационного воздуходува
с сопутствующей автоматикой на септике - не известен.
Возможно придётся подбирать УЗО, а не устранять утечку в готовой системе
Как обозначать дифференциальные автоматы - не знаю,
но они предполагаются везде, кроме кухни - пока ещё не решил.
Кухонная плита и водогрей-бойлер остаются на перспективу.
Вроде бы всё остальное можно разместить в щитке на 36 мест
с небольшим запасом. Предполагаю использовать изделия АстроУЗО
или АВВ. Legrand слишком дорого, а в ИЭК не вижу,
так как не уверен в надёжности.