Leonid53

Полюсы УЗО симметричны, так что 4P.
Входное УЗО требуется типа S.

По УЗО на каждую группу - это по-нашему, по-гондурасски. Деньги лишние?
Трёх УЗО 25А/10мА (по одному на фазу) хватит на всё, кроме трёхфазного водонагревателя. Электроплита в диф.защите малого номинала не нуждается - ей и входного УЗО хватит. Потолочное освещение сухих помещений (то есть без сан.узлов, бойлерной, тамбура, улицы, подвала, чердака) - тоже может обойтись. Холодильник тоже можно подключить мимо при условии его надёжного зануления.

Кстати, у Астро-УЗО есть четырёхполюсные УЗО 25А/30мА S на вход и 25А/10мА А или АС на водогрей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Leonid53 написал :
Получается слишком много модулей в щитке - трудно разместить.

Просмотрел мельком схему - если посидеть минут пять над ней так можно модулей в 30 уложится при желании и наличии средств.

  1. На плиту и водогрей поставить дифы 3Р+N - 8 модулей.
  2. Розетки тамбура и т.д. диф 1Р+N - 2 модуля.
  3. Розетки кухни ... - 2 модуля.
  4. Освещение можно и без УЗО, если использовать во влажных помещениях светильники IP54 - 4 модуля ( 4 автомата 1Р+N ) и т.д ...
    Получается около 30 модулей. А с номиналами отдельно уже надо подумать.

avmal

А 11 УЗО на 10 киловатт при новой проводке качественным кабелем - это нормально?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А 11 УЗО на 10 киловатт при новой проводке качественным кабелем - это нормально?

Это вопрос отдельный, если учесть, что не мне на них тратиться. Да и денег у меня таких никогда не было.

Спасибо за конструктивную критику!
Получается, что щиток от Legrand на 36 позиций
можно смело покупать?
Всё-таки есть шанс обойтись без 3-фазного водогрея
и плиты.

немного упростил схему, убрав УЗО на освещение в с/у.
УЗО розеток бойлерной выносится в отдельный бокс на 8 мест
(на перспективу защиты АОГВ, если такой появится).
Параметры УЗО не совсем ясны - ток утечки насоса должен
быть около 2.5 мА, ток утечки канализационного воздуходува
с сопутствующей автоматикой на септике - не известен.
Возможно придётся подбирать УЗО, а не устранять утечку в готовой системе

Как обозначать дифференциальные автоматы - не знаю,
но они предполагаются везде, кроме кухни - пока ещё не решил.

Кухонная плита и водогрей-бойлер остаются на перспективу.
Вроде бы всё остальное можно разместить в щитке на 36 мест
с небольшим запасом. Предполагаю использовать изделия АстроУЗО
или АВВ. Legrand слишком дорого, а в ИЭК не вижу,
так как не уверен в надёжности.

Посоветуйте, пожалуйста, с типами УЗО

не удаётся загрузить картинку

Заменил УЗО на дифавтоматы с характеристикой расцепления В.
Какое взять входное УЗО - 100 мА или всё-таки 300 мА?