В 4-й раз отрывает запорную арматуру,сначала оторвало кран 1\2 на отводе от стояка.
Грешили, что мастер перетянул и резьба треснула, после замены поотрывало металлопласт от коллекторов,что это такие гидроудары ??? Про гибкую и не упоминаю, не помню сколь разов меняли: mad:
Скорее всего. Может при этом еще давление очень высокое.
В соседних ветках довольно много обсуждались регуляторы давления и способы избавиться от гидроударов.
Vadim131 написал :
Надо на материалах не экономить и нечего рвать не будет!
А где написано что что-то экономлено? По нормальному МП вырывать не должно, как и равть гибкую проводку. Куча однорычажных кранов идет в комплекте с гибкой проводкой, вот уж где гидроудары должны происходить при каждом закрытии, при этом стоят многие годы.
без рекламы Sp ставили на пресс для опресовки давили 25 очков выдержал длинна трубы была в пределах 1,5 метра диаметр 16 мм под давлением стоял минут 10
На материалах не экономили,после срыва крана поставили редуктора и вот тебе шланчик сорвало.
Спишу на заводской брак. А если опять думаю может после редуктора предохранительный клапан и на сброс в канализацию: