ksiman написал :
Безопасным считается ток 0,05мА
0,5мА - это порог чувствительности
Тем хуже для тех, кто верит совету "поставить УЗО, и не подключать землю в розетках".
В принципе, можно порассуждать о том, во сколько раз минимальный ток срабатывания УЗО (5 мА) отличается от безопасного тока: в 10 или в 100 раз. В разных документах фигурирует и 0,5 мА, и 0,05 мА, и даже 1 мА. Но смысла спорить я не вижу. Что совой об пень, что пнём об сову...
altor написал :
Там тока утечки не должно хватить для срабатывания УЗО. Мои эксперименты на двух экземплярах СМ (Zanussi FE906N и Electrolux EW 1045) показали токи порядка 1,5-2,5 мА.
Да, это полностью вписывается в американский стандарт безопасности. Допускается ток утечки до 3 мА для любого электроприбора, кроме ручного инструмента ("handheld").
По каким стандартам и для какого рынка дядюшка Ляо делает всю серию начинки машин - мы не знаем и знать не можем.
NB: Безопасным для человека током на частоте 50 Гц считается 0,5 мА.
Всем привет. Решил вернуться к этой теме спустя 9 лет.
Стиралка была подключена через УЗО и автомат. Работает все до сих пор нормально.
Был даже случай такой: Во время работы стиральной машины протекла вода на пол. В ванной натекло пару сантиметров, но через порог не перевалила. Жена, естественно, не зная, что вода в ванной, зашла туда. УЗО сработало моментально, Жена даже не почувствовала ничего. Стиралку отрубило.
Страшно подумать, что бы было если бы подключил напрямую!
2oKELA Измерение проводилось по методике, которая эдесь на форуме уже упоминалась: между фазой и "землей" подключалась мощная нагрузка (утюг 1400 W), замерялось напряжение на ней, сравнивалось с напряжением без нагрузки.
Стояки в доме собраны преимущественно сваркой, на каждом этаже стояк ХВС электрически соединяется со стояком ГВС.
geb написал :
Кто мне объяснит почему нельзя в розетке просто соединить нулевой провод и контакт допонительного заземления. Я видел, что так часто делают.
Так обычно поступают самоубийцы или килеры - соединяют рабочий ноль с клеммой заземления и "вызывают пьяного жэковского электрика" посмотреть что-нибудь в этажном щитке. Он, как обычно, немного путается, перекидывает фазу с нулем и с чувством выполненного долга покидает вас. Остается только ждать результатов, когда вы или ваш клиент ( зависит от целей ) не совсем удачно касается СМ с фазой на корпусе.
Тестером, в режиме измерения переменных токов, между корпусом и "землей", ибо, по моему разумению, утечка в исправной машине создается конденсаторами фильтра, и синусоидальна по своей природе.
"Земля" представляла собой реальную землю в огороде в случае с Zanussi (сопротивление заземления около 30 Ом), и водопроводный стояк в случае с Electrolux'ом (сопротивление порядка 3-4 Ом).
zveRR написал :
А в варианте уважаемого avmal надо еще и организационными мерами исключить напряжение касания (не дай Господь эмаль на металлических частях корпуса сотрется, или мет.трубы кто-то коснется в момент набора/слива воды). УЗО-то отработает, но стиралку надо будет включать заново.
Там тока утечки не должно хватить для срабатывания УЗО. Мои эксперименты на двух экземплярах СМ (Zanussi FE906N и Electrolux EW 1045) показали токи порядка 1,5-2,5 мА.
у меня у родителей в частном доме подобная ситуация случилась. Там, правда, проложили землю. Но в магазине сказали прямо: в инструкции написано использовать заземление, нас не колышет, что у тебя на корпусе 110 Вольт. На экспертизе будем использовать питание с защитным заземлением и ничего пощипывать не будет.
А в варианте уважаемого avmal надо еще и организационными мерами исключить напряжение касания (не дай Господь эмаль на металлических частях корпуса сотрется, или мет.трубы кто-то коснется в момент набора/слива воды). УЗО-то отработает, но стиралку надо будет включать заново.
Ключевая фраза "Не очень удобно, но много лучше, чем стирать вручную."
Все равно предлагаю давить на мозги продавцу или СЦ по поводу гарантии
АВИ написал :
Необходимо подключить стиральную машину , а в розетке нет земли
Землю, конечно, хорошую вы не найдете и потому заземлять не стоит - опасно. Остается только один выход - про землю забыть, а розетку СМ подключить через УЗО 30, а еще лучше 10мА в связке с автоматом разумеется. Пощипывать будет - этого не избежать, но себя и близких вы максимально возможно обезопасите. А чтобы не пощипывало, закладку и выемку белья делайте при вытащенной из розетки вилке. Не очень удобно, но много лучше, чем стирать вручную.
Необходимо подключить стиральную машину , а в розетке нет земли, т.к. дом старый, общежитие, лет25-30 , в те годы наверное не было предусмотрено. Что можно сделать, занулить или еще что нибудь, в электрике не очень силен поэтому хотелось бы видеть схемы.К трубам отопления и водоснабжения вроде бы заземляться нельзя. Очень необходим совет знающих, т.к. немного стиралка бьется током, стремно.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.