#390910

Сам по себе он работает - в другом месте от 220 проверял
Подключаю куда положено - не работает
Что странно, пробник показывает, что на одном проводе есть сигнал все время (даже если не жать кнопку), на втором нет
Т.е. получается что кнопка звонка вроде как перемкнула цепь, но звонок не работает. Может там не 220? Не понятно.
Раньше стоял обычный звонок и по началу работал, потом начал затихать и периодически не работал. Вот решил сменить, а тут такая беда.

Всем спасибо за советы. Звонок проверили - работает и при разрыве фазы и при разрыве "0". в Выходные будем проверять контакты и напряжение на проводах.

Рукастые, да. Как описывать думаю не стоит.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2290

Zubr56 написал :
Вообще на кнопке звонка рвется фаза.

то есть пионеры могут устроить банальное кз ?

Nadera написал :
просто от розетки - работает нормально

Длина проводов и их сечение , качество контакта в кнопке, положение самого звонка; один раз сталкивался, длина проводов от кнопки и параллельное включение звонков от одной кнопки. - вообще условия при контроле и установке должны быть идентичными

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Nadera

Nadera написал :
просто от розетки - работает нормально

Значит-звонок исправен.

Nadera написал :
кнопка ставится на "0" провод

Проверьте необходимость этого следующим образом. Будьте осторожны!!! Надежно подключите один вывод звонка к левому контакту розетки, а вторым выводом кратковременно коснитесь правого контакта розетки. Теперь сделайте то же , поменяв контакты розетки. В одном случае звонок будет функционировать исправно, в другом-как Вы описываете. Если это так-Вам надо менять подключение кнопки. Она должна быть в цепи нуля, а не фазы.

2Nadera
Вообще на кнопке звонка рвется фаза. Поэтому нужно поменять концы от звонка в распределительной коробке. Отвлекли и не прочитал до конца, раз от розетки работает. то только изменив подключение звонка.

Проверьте звонок, включив в удлинитель. Между нулем и вилкой подключите кнопку.Возможно звонок неисправен.

И у Вас все так подсоединено?Проверте вольтметром напряжение на проводах водходящих к звонку при нажатой кнопке...

От звонка отходит только два проводка, а в инструкции сказано, что кнопка ставится на "0" провод. Больше никакой конкретики нет.

А что в инструкции про подключение сказано?Наверняка,подключение 3-мя контактами-2 питание и 1 управление.

Подскажите пожалуйста! Дом новостройка, был подключен строителями звонок (самый простейший) - не звенел, а только небольшой треск. Купили новый, подключили... Проигрывает только половину мелодии и затихает, затем через несколько секунд какое-то "звяканье". Если в промежутке между коротким звонком и этим "звяканьем" нажать кнопку звонка - результата вообще никакого. При попытке зафиксировать мелодию кнопкой - звонок перестает звонить вообще (а если нажать фиксирующую кнопку после мелодии, но до "звяканья" - постоянное дребезжание). Описала конечно сумбурно, нокак это сделать точнее? Да, еще. При проверке работы звонка просто от розетки - работает нормально, без всяких проблем...
Подскажите, что это может быть, и как с этим бороться?