Приятно читать Ваши ответы: четко и по делу. Все бы так.
А вот версии рассматривать не будем..., пока Вы не выйдете на крышу (чердак).
Поскольку, один вариант явно сильнее других. А именно: Ваши каналы выходят на крышу, а каналы "правильные" выходят на крышу... 12 этажа.
(Есть еще вариант с теплым чердаком, но о нем пока забудем.)
Еще небольшое уточнение: правильно ли я понял, что мой вопрос №8 описывается Вашим опытом №3 из поста №3 ?
Еще версия: неправильные каналы забиты на уровне, скажем, 6 этажа и при опрокидывании тянут воздух с 5 этажа. Или сосед с шестого этажа решил, что вентканалы ему мешают.
В любом случае понятно, что каналы имеют разные условия.
А действующая сила называется Архимедова. Менее плотный воздух (теплый), выталкивается более плотным (окружающим, холодным), с силой, равной разнице в весе холодного и теплого воздуха.
Надо заниматься притоком.
Burrdozel написал :
неправильные каналы забиты на уровне, скажем, 6 этажа и при опрокидывании тянут воздух с 5 этажа.
читаем:
Ingwar написал :
соседи с 6-го этажа вообще вешаются, у них этот поток еще и холодный, вентканал промерзает, обледеневает и течет. Обои отклеиваются, соседи затопляются
Burrdozel написал :
Надо заниматься притоком.
читаем:
Ingwar написал :
Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.
Burrdozel написал :
В любом случае понятно, что каналы имеют разные условия.
Что не так? Не внимательно я прочитал про соседей с 6 этажа? Ну, бывает и не такое.
Burrdozel написал :
Надо заниматься притоком.
Ingwar написал :
Система выходит в правильное, рабочее состояние (все четыре только на вытяжку) только при открытии окна сантиметров на 30.
Что не так? При создании БОЛЬШОГО притока ведь тянет?
Для жилья это неприемлемо- значит, надо диафрагмировать отверстия вентканалов, но приток все равно должен быть организован. Иначе в квартире будет разрежение и "неправильный" канал опрокинется. Что и происходит.
Кстати, версию о перекрытии канала не надо сбрасывать со счета:
Например, сосед с ЧЕТВЕРТОГО этажа перекрыл/сломал вент стояк (ну или забит он мусором).
На шестом этаже стояк снизу не подпирает теплым воздухом и канал легко опрокидывается, тянет холодный воздух с улицы.
У нашего героя канал опрокидывается, но тянет, скажем, с третьего этажа. Почему воздух НЕ холодный при опрокидывании? Что, он успевает нагреться при просасывании с крыши до 2 этажа?
trubo4ist написал :
Поскольку, один вариант явно сильнее других. А именно: Ваши каналы выходят на крышу, а каналы "правильные" выходят на крышу... 12 этажа.
Уважаемый! Вы оказались правы на 1000000%!
Прикрепляю фото. Вентканал "неправильный" выходит на крышу 7-го этажа, а "правильный" на крышу 12-го!
Вопрос: Что делать? (Ну кроме организации притока, естественно.)
Burrdozel: Между 2-м и 6-м этажом даже ремонт не начали делать, не говоря о том, что кто-то живет.
А нечего пока советовать, кроме как организации притока.
Правда сила тяги будет разная(из-за разницы столбов).
Но это можно выровнять дросселированием вытяжных решеток.
Или греть "неправильный" канал............
Первое, что напрашивается - силой заселить чудилу-проектировщика на 6 этаж и запретить ему что-либо менять.
Второе - того же чудака вытащить на место - пусть исправляет, пока дом на гарантии. А заодно заставить выучить наизусть СНиП.
Третье - исправлять самому: самое логичное - дросселирование вентрешеток, но не самое эффективное. Скорее всего, не поможет.
Кроме того, есть еще одна засада, которая гарантированно будет давать периодическую обратную тягу, даже если выровнять тягу в двух шахтах.
trubo4ist написал :
Кроме того, есть еще одна засада, которая гарантированно будет давать периодическую обратную тягу, даже если выровнять тягу в двух шахтах.
Я не понял, а почему нельзя дросселировать правильный канал с одновременным обеспечением достаточного притока? Плюс к тому, возможно предусмотреть дверь, которую держать закрытой, так чтобы приток из верхних двух помещений шёл в верхний санузел, а из нижних - соответственно в нижний?
Ingwar написал :
Если форточку открыть, воздухопоток идет в правильную сторону везде.
Ну или совсем плохое решение - заглушить неправильные вентканалы и через всю квартиру тянуть воздуховод к правильным....
BV написал :
Я не понял, а почему нельзя дросселировать правильный канал с одновременным обеспечением достаточного притока?
Sdik_S написал :
Даже самый простой шибер пойдет для этих целей.
Можно и нужно, но одна квартира погоды не сделает. Вряд ли поток из одной квартиры пересилит мощный обратный поток. Кроме того, приток будет слишком большой.
Шибер тоже нужно ставить, только не на вентканалы, а на вентшахту.